一个压力传感器(变送器),三线制,该如何判断其输出的信号是电压还是电流?

传感器无说明书
我就怕三线是电流输出,现在确定一端正极,一端负极,一端输出。但是不敢轻易并联电压表测输出端的电压,怕烧坏了。产品是国外品牌。谢谢各位,看看还有高招马?

第1个回答  2009-06-08
一般情况下,就是上面所说,3线是电压输出,2线是电流输出。。。
你自己也可以检测,用万用表。。。。。 所说的极性保护,并不是都有。有些厂家有!

最好你把产品型号说出来,或者你问厂家!
第2个回答  2009-06-09
可以用万用表测出来.
一般电流输出的2线制,电压3线.
现在的压力传感器都有反极像保护,不会烧坏.
(电源+,输出+,电源-)
谢谢!

这怕什么烧坏 你只要知道供电多少伏就可以了.现在3线的我也知道,国外的都有反级保护.
第3个回答  推荐于2017-10-05
不能随便接,需要确定电源端子,如果是电压输出的,电源接到信号输出端子上很容易就会烧坏变送电路的。
如果能确定,那个是电源正极,那个是电源负及,那个是信号输出的话,用电压表看看压力变化时,输出电压有没有变化,如果无变化,那有可能是三线制电流信号输出的。
不过,对于压力传感器,三线制电流信号输出的很少。电流信号输出的压力传感器一般为两线制。所以,如果三个接线端子的话,很可能是电压信号输出的。
如果确定出来正、负和信号输出端子就可以直接接万用表测量了,一般用万用表的20v电压档就足够了,直接测信号输出和负端子之间的电压就可以判断了。另外不要担心烧坏万用表,如果是电流输出的变送器,供电电源24v直流的话,电压一般在20v以内,大多数为5v或18v,对于万用表测量电压档输入阻抗都非常大,一般在兆欧级,所以不用担心烧坏万用表。

参考资料:http://www.jucsan.com/new_page_8.htm

本回答被提问者采纳
第4个回答  2009-06-08
用万用表测
相似回答