20千瓦用多大三相电表

如题所述

第1个回答  2023-08-15

三相电用电量20kW要配内用20(80A)的三相电表。

20KW的电机额定电流大约是40A,而电机一般直接启动最大电流可达7倍额定电流,采用星三角电流降为7/1.732=4倍,由于只是短时,线缆可以按照电机最大持续工作电流1.5倍即可,最大值=40*1.5=60A,6平方毫米的铜线即可。

三相电度表用于测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗)的电能的电度表。它的工作原理与单相电度表完全相同,只是在结构上采用多组驱动部件和固定在转轴上的多个铝盘的方式,以实现对三相电能的测量。

扩展资料:

注意事项:

三相电度表在出厂前经检验合格,并加封铅印,即可安装使用。如果检查出是无铅封或储存过期的电度表,应请有关部门重新校验后,再安装使用,以确保准确计量电量。

电能表由原包装箱中取出时发现内包装或外壳损伤,不要对该电能表进行安装、加电,请与产品公司技术服务部门联系。

电度表安装在室内,选择干燥通风的地方,安装电度表的底板应安置在坚固耐火、不易受潮震动的墙面上,电度表安装高度建议在1.8m左右,安装后电度表应垂直不倾斜。

参考资料来源:百度百科-三相电度表

相似回答