安装消防箱,DN65支管接DN100立管要在立管上开洞,用DN100*65螺纹机械三通连接,需要在立管上开多大洞?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-05-18
一般都是让连接件的厂家提供开孔工具,如上面的要求,开孔为81mm。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
消防
管道安装多长
需要安装
刚性接头
答:
但很多时候不可能完整的6m一根敷设,比如
立管,
穿住宅楼板的,6M必须断开,而且每层要接消火栓,故需要重新判断刚接数量。此外一个沟槽弯头需要2个刚接,沟槽三通需3个刚接,沟槽四通需4个刚接
,机械三通
(若
DN100*65,
在DN100干
管上接
出
DN65支管,
则需2个刚接)```...
消防立管100接消防箱
变
65
的是什么
三通
答:
有卡箍连接的
三通DN100
×65的那个65的口是丝扣
消防
卡箍管件学名
,DN100*65
大小头,65为丝扣,主
立管
开孔变
DN65
丝扣
三通
等...
答:
丝扣管道是供水管
,100
直接变65有两种方法,1、镀锌大小头100×65,大小头两头都是内螺纹,不需别的部件;2、镀锌续接(套筒)+补芯100×65,补芯是内外螺纹。主
立管接
65的
支管,
直接接镀锌
三通100
×65,三通是内螺纹,不需别的部件。卡箍是等径管续接的配件,管端不车丝
,需要
圆周压槽。用于100...
消防管
卡箍
连接
与丝口连接
答:
机械三通
不允许其开孔直径超过主管直径的一半,因此宜采用直接支管是三通的管件或采用一面是螺纹的异径,如下图:
消防立管
进暗
装消防箱
的
支管
可以丝接吗?如不行,该采用哪种方式?
答:
要根绝图纸的设计说明是不是大于等于
DN100
的采用沟槽式
连接,立管上
不可以用丝
接三通
DN100的
消防立管上
应该用沟槽式
机械三通
机械三通丝接部分可以采用丝接 参考资料:www.066851.com