消防水泵自动与手动区别,实际情况一般是打自动还是手动

如题所述

第1个回答  2019-10-19
问的比较含糊。一般打自动。
第2个回答  2024-03-26
因为消防管网末端被人为或自然破坏的概率比发生火灾要大得多。所以,我个人认为,消防水泵平时应该在手动状态;遇到火灾,由消控室值班人员通过直接手动控制盘启动水泵,这是最合理的!
水泵控制柜在手动状态下不能通过直接手动控制盘远程启停设备,是极其愚蠢和错误的!!!
1、规范明确要求,水泵、风机等重要消防设备,要具备“手动插入控制优先”功能。
消控室直接手动控制盘跟现场手动操作一样,不能认为消控室不在现场,就不属于现场操作,这是很幼稚的。要这样想:控制柜启停按钮与消控室手动控制盘之间用专线连着。
2、在自动状态下,设备本身就能联动,手控盘尚能操作;为何在手动状态下,设备不能联动了,反而也不能手动了呢?这时候不是更需要手控盘能启停设备吗?这样的设计符合逻辑吗?
3、如果在手动状态下发生了火灾,难道真要等到有人跑到泵房去启动手泵吗?
千万别愚蠢地反问,“谁让你把控制柜打到手动?”如果这个说法成立,还不如说,“谁让你着火的?活该!”
第3个回答  2019-08-05
一、室内消火栓系统和湿式自动喷水灭火系统 采用临时高压消防给水的室内消火栓系统和湿式自动喷水灭火系统应设置消防水泵控制柜,且应设在消防水泵房内或专用的消防水泵控制室内,并且规范规定消防控制柜在平时应设在自动启动位置,即消防水泵时刻处于自动启动的状态,减小火灾发生时因消防水泵的启动问题造成扑救延误和失败,同时规范规定消防水泵必须具有自动启动和手动启动的功能。
二、开式自动喷水灭火系统 有些场所由于不适合使用湿式自动喷水灭火系统,考虑到开式系统一旦在非火灾情况下误动作,将会造成打的经济损失或者社会影响非常大,这时规范规定经过专家的充分论证,手动启动能满足火灾时的扑救要求,开式自动喷水灭火系统可以把消防水泵设置在手动启动状态,但要保证消防水泵控制柜处24小时有人在值班,火灾时可以人工手动去启动消防水泵。
总之,消防水泵是设在手动启动还是设在自动启动,主要是看你所在建筑设置的灭火设施是什么以及发生误动作能否造成重大损失或影响和能否保证24小时有人值班等情况,具体问题具体判断,不能一概而论。
相似回答