cd4011 水位控制 故障

用cd4011做的水位控制器,故障现象:高水位(2、5)或低水位(1)变成地电位,11脚都会翻转。电路参考http://www.oldzhang.com/zizuo/suiwei/1.jpg 我做的电压是7805的。故障是最近几天发生的,之前正常。

第1个回答  2014-05-26
正常情况下,只有在高、低水位都处于高电平时11脚输出高电平,并反馈到6脚,与5脚高电平一起使4脚输出低电平,并使12脚为低电平,这样,即使低水位脚首先成电平,3脚翻转为高电平,只要高水位(2、5脚)不为低电平,即高、低水位脚不同时为低电平,11脚不应翻转;就是说,11脚为高电平时,单使高水位的信号线为低电平,电路不应翻转,单低水位线为低电平也不能使11脚翻转。 如果12脚悬空没有与4脚连接(相当一直接高电平);4脚所在的与非门损坏,只输出高电平不翻转;这样,11脚只受13脚控制,而13脚只与1、2脚的状态有关,全为高电平时翻转为低电平,使11脚输出高电平,而其中任一脚或两脚都为低电平时,3脚马上翻转,从而11脚亦翻转为低电平。 请首先检查4脚与12脚的连接情况,并检查4脚是否正常工作。 补充: 这类水位控制电路检查,可以先将电路于水位控制线断开,只检查4011的工作状态是否正常,高、低水位线可以串联一个数百千欧姆的电阻分别与接地短接,代表水箱内水位的高低,从而检查11脚是否按水位变化情况在高、低电平间转换;另外再检查水位线间是否有断路或短路。因为往往由于水位线间受潮而容易引起断水泵不工作,高水位线断路引起一旦水箱水低于低水位,水泵启动后不停机;低水位线断路后引起水位稍低就补充水(能停,但几乎一用水就启动水泵),3号线(接地线)只要断开,就相当水箱缺水,泵就会不停工作; 该电路中,因为用了一只三极管作为反相器,当11脚输出高电平时,应使三极管截止,三极管的集电极及发射极分别输出一个高电平一个低电平,使与非门电路反转输出高电平,继电器吸合水泵工作,一旦11脚输出低电平时,不能使三极管完全导通,就有可能使其后的与非门输入端出现低电平,从而输出高电平,使水泵工作;所以检查电路工作状态时,还要检查三极管的偏置电阻是否适当。 实际上,由11脚输出高电平,直接驱动开关三极管控制继电器,这样的电路也能使用。