  【摘 要】本文介绍一种新型接近开关两线供电的供电电路设计。该电路从根本上解决了传统供电线路中接线复杂,稳定性不高等问题。  【关键词】接近开关;可控硅过零点;持续供电
  接近开关是一种非接触式的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时可使开关动作,从而驱动交流或直流电器或给计算机装置提供控制指令。它动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。在采用可控硅控制的线路中,必须解决使用中会出现瞬间断电的现象,使之满足客户的使用。根据接近开关的应用条件的不同,现有的接近开关的供电分为交流和直流,输出方式还有二线,三线等。二线制接近开关安装简单,接线方便;应用比较广泛,但却有残余电压和漏电流大的缺点。而采用可控硅的输出方式除了可以带动较大的负载外,同时也可以将交直流回路隔开,有效克服上述的缺点。但二线可控硅供电会有瞬间断电的现象,必须采取必要的措施加以改进。
  一、常用供电线路原理及缺陷
  图1 常用供电线路图
  目前在使用接近开关时,一般采用如图1所示的供电电路。在图1电路中,当接近开关未检测到金属物时,可控硅截止,电源通过Q11,D4,D5,Q10,R6对U1,供电。当检测到金属物后,U1的Q输出高电平,可控硅T1导通,A点电位为0,无法继续对U1供电。在实际使用时,若接近开关不能工作,则无法对移动设备进行持续控制,造成不可估量的损失,因而,必须保证当可控硅T1导通时,控制模块U1也能够获得电源而工作,目前的技术中,大都是在控制模块U1的电源输入端VS端另外增加连接一直流电源VDD作为辅助电源。则当检测到金属物而导致可控硅T1导通时,依靠直流电源对控制模块U1进行供电,保证控制模块U1不会因可控T1导通而断电;然而,这种方案也有其弊端存在:由于此方案是在控制模块U1的VS端增加设置一直流电源,因此使得整体需要引出三条线,安装时接线复杂,使用不便,电路稳定性差;且需另外配备直流电源,增加使用成本。
  二、供电线路的改进
  1.线路改进的原理。为了保证接近开关无论是否检测到金属物体时,均能正常工作,就必须保证任何时候控制模块3都能有正常的供电。在新线路中增设图2部分的5过零供电模块电路,利用可控硅过零点自动关断的特点,就能达到此目的(其中的负载起着分压降流的作用,保护控制模块Ic不会因开关瞬间电压过高而烧坏)。
  图2 线路改进的原理图
  2.线路改进的方案。改进后的供电电路如图3,这个零供电模块包括一二极管、一电阻、一三极管和一电容,二极管的阴极与可控硅的控制极反相连接,阳极经过电阻连接到三极管的基极;三极管的发射极与整流模块的输出端连接,集电极与电容的正极连接,且电容的正极还与控制模块的电源输入端相连;电容的负极接地。当接近开关未检测到金属物时,控制模块U1的Q端5为低电平,则与之连接的可控硅T1的控制极也为低电平,此时可控硅截止,A点高电位。经整流桥MB6S整流后的直流电压经由场效应管Q11、二极管D4、二极管D5、三极管Q10及电阻R6对控制模块U1(此处使用漏流传感器TC355为VDD)供电。此时过零供电模块的触发端为高电平(U1的4),而使得过零供电模块也不会工作,供电电源为电容C4充电。当接近开关检测到金属物后,控制模块U1的Q端5为高电平,可控硅T1的控制极也为高电平,触发可控硅T1导通,使得可控硅的阳极电位为0,则截止供电模块4中的场效应管Q11截止,此模块不再为控制模块U1供电。此时由于U1的4控制端/Q为低电平,使得二极管D3导通,三极管Q9导通,电容C4开始将储存的电量送入控制模块U1的电源输入端,使得接近开关继续工作;电容C4中储存的电量有限,然而当交流电过零后,可控硅T1会自动截止,可控硅的阳极电压开始上升,使得整流后的电源电压通过三极管Q9继续对电容C4充电,进而为控制模块3供电,使得在可控硅过零时,能继续不断电,如图4中的零点电压波形(阴影)部分。
  图3 改进后的线路图
  图4 电压波形图
  本设计电路是行程开关供电线路的改进。利用简单的电子元件,通过过零供电模块的组合,实现接近开关的连续供电的目的,减少外供电的品种,节约费用,增加开关的可靠性。本电路结构简单且操作方便,具有一定的应用和参考价值。
  参 考 文 献
  [1]邓重一.接近开关原理及其应用[J].自动化博览.2003(3)
  [2]谢嘉奎.电子线路[M].北京:高等教育出版社,2002
  [3]华成英.董诗白.模拟电子技术基础[M].北京:高等教育出版社,2000