避雷器装在空开上线或者下线有什么区别

如题所述

第1个回答  推荐于2016-12-01
避雷器装在空开前端或后端,对于线路上的设备防雷保护基本上没有什么影响。
对于线路正常工作有影响,建议装在空开的后端。
装在空开前端的弊端有:
1,当避雷器发生短路故障(避类元件老化),会使线路严重过载。轻则烧毁线路,重则发生火灾。
2.当避雷器发生误动作容易造成大面积供电故障。装在空开的后端只会造成该支路断电。
3.如果避雷器损坏不便更换(只能断上级总闸)。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-04-09
没有上线,只有引下线
第3个回答  推荐于2018-10-26
  避雷器装在空开上线。避雷器有两种失效模式,开路和短路,开路就没有什么问题,短路的话就危险了。所以空开加在避雷器前面,是为了防止避雷器失效短路后产生大电流烧毁设备用的。
  避雷器用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流赋值的一种电器。本术语包含运行安装时对于该电器正常功能所必须的任何外部间隙,而不论其是否作为整体的一个部件。避雷器通常连接在电网导线与地线之间,然而有时也连接在电器绕组旁或导线之间。避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器(surge divider)。

  避雷器,surge arrester。
  1)用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流赋值的一种电器。本术语包含运行安装时对于该电器正常功能所必须的任何外部间隙,而不论其是否作为整体的一个部件。
  注1:避雷器通常连接在电网导线与地线之间,然而有时也连接在电器绕组旁或导线之间。
  注2:避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器(surge divider)。
  摘自:《电工术语 避雷器、低压电涌保护器及元件》,GB/T 2900.12-2008。
  2)避雷器是通信线缆防止雷电损坏时经常采用的另一种重要的设备。下面介绍避雷器的相关知识。本回答被网友采纳
第4个回答  2009-04-09
上线保护全部线路 下线只保护空开下面的线路
相似回答