架立筋弯钩是否一定朝下

浇捣砼时,由于人员走动,架立筋弯钩经常朝上,随后安排钢筋工对其进行整改,其整改效果弯钩经常是180角,无法朝下。请业内人士对架立筋受力进行分析。本人拙见,弯钩是否起保护厚度作用,只有保证2公分保护层就可以了。应该不是很大的受力问题吧。

第1个回答  2014-04-24
架立筋是构造要求的非受力钢筋,一般布置在梁的受压区且直径较小。当梁的支座处上部有负弯矩钢筋时,架力筋可只布置在梁上的跨中部分,两端与负弯矩钢筋搭接或焊接。搭接时也要满足搭接长度的要求并应绑扎。架力筋也有贯通的,如规范中规定在梁上部两侧的架力筋必须是贯通的,此时的架力筋在支座处也可承担一部份负弯矩。 如果在梁的上下都有通长的钢筋,一般在梁上(受压区)且直径较小的是架力筋,在梁下的是都受力钢筋。
第2个回答  2014-04-24
架力筋有钩么?你说的是不是分布筋或压筋、吊筋?
第3个回答  2014-04-24
先问一下,你的架立筋是一级钢?