有多个电机组成的设备同时运转功率合计110千瓦,需多大变压器比较经济?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-03-01
多台电机功率110KW 总电流比单台110KW额定电流要大。
二楼正解,起码也得160KVA的变压器。其额定输出电流230A左右。
第2个回答 2011-03-01
连续运行采用160KVA的变压器即可。如果短时运行可选125KVA的。
本回答被网友采纳
第3个回答 2011-03-01
160比较合适
相似回答
110千瓦
的
电动机
要用
多大的变压器?
答:
110Kw的电动机,至少需要容量为125 Kva的变压器呀
!因为,变压器工作效率的最佳值为变压器的85-90%呀!也就是说,如果125Kva的变压器的功率因素为1的时候,它能带125Kw的负荷。但是在实际工作中,变压器的经济运行效率很难达到1这种理想状态呀!多数时候只能达到0.8-0.9之间,所以,125Kva的变压器的经...
三台
110kw
的
电机,
不
同时
起动,但同时运行,需要选
多大
容量
的变压器?
答:
个中计算比较麻烦 不是一句两句能够说清楚 如果
变压器
仅供这三台电动机启动,则可以不校验母线压降,,仅在最不利状态下校验下
电动机的
启动转矩能不能满足启动要求,还要考虑已经运行的两台电动机在母线电压下降的时候能不能满足继续运行的要求。如果想更深入了解,可以找《工业与民用配电设计手册》来学习...
总
功率
在
110千瓦
需要安变压器吗?如果必须安,要
多大的变压器?
要多少
答:
需要安装
变压器
的。
110KW
如果是计算负荷,选160KVA为宜;如果是设备容量,125KVA就可以了。
额定
功率
为
110kw
的
电机
需要用
多大变压器
能满足
答:
1)250
千瓦的变压器
可带动的负载是75%~80%=190~200(千瓦)(2)补偿电容器=
变压器功率
X0.5=125(千乏)(3)
110KW电机
用95平方的铝线是安全电流之内可以使用。(4)频敏变阻箱启动时间的额定方法:一般调整时间是30秒~120秒主要看启动时如果
设备运转
接近全速超过30秒就可以安全转为全压。如果...
两台
110千瓦
的
电机
可以用250
千瓦的变压器
吗?
答:
不行,带不起来。至少需要
110
×2÷0.8=275KVA的,实际可以用315KVA
变压器
。250KVA变压器最高输出功率大约是250×0.8=200
KW,
带110和90的电机也很勉强,
电机的功率
随电压和负载的波动也是在变化的,很容易过载。
大家正在搜
电机的功率怎么计算
电机功率与电流的关系
三相电机功率怎样计算
电动机的输出功率公式
电动机功率计算公式
电动机功率
电机的额定电流怎么算
电机额定电流一览表
4kw电机额定电流
相关问题
110KW的用电设备该配多大的变压器
额定功率为110kw的电机需要用多大变压器能满足
石料厂630千伏安变压器以前带2台200千瓦电动机,一台11...
电机总功率为130千瓦,我不想提高成本按单独的变压器,行不行...
请问教师,两台110千瓦的电机同步启动运行需用多大的空气开管...
总功率在110千瓦需要安变压器吗?如果必须安,要多大的变压器...
变压器的功率和经济功率的区别是什么?? 请高人指点一下啊。
两台110KW、10台4KW、5台3KW的电机,110的变频...