西门子plc s7-300按了mres之后怎么处理

如题所述

mres作用为CPU 存储器复位,将钥匙开关从STOP状态搬到MRES位置,可复位存储器,使CPU回到初始状态。

S7-300/400系列PLC,MRES键外观为上下拨动的三位开关,但无论是旋钮外观的MRES键,还是上下拨动外观的MRES开关,它们在旋至底位或向下拨动至最低位时,都带自回位功能的。

MRES键除了具有“RUN”、“STOP”切换功能外,还标识有“MRES”功能,即,存储器Memory清除复位。

扩展资料:

西门子plc s7-300检修工艺及技术要求

(1) 测量电压时,要用数字电压表或精度为1%的万能表测量

(2)电源机架,CPU主板都只能在主电源切断时取下;

(3) 在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前,要断开PC的电源,这样才能保证数据不混乱;

(4) 在取下RAM模块之前,检查一下模块电池是否正常工作,如果电池故障灯亮时取下模块RAM内容将丢失;

(5) 输入/输出板取下前也应先关掉总电源,但如果生产需要时I/0板也可在可编程控制器运行时取下,但CPU板上的QVZ(超时)灯亮;

(6) 拨插模板时,要格外小心,轻拿轻放,并远离产生静电的物品;

(7) 更换元件不得带电操作;

(8) 检修后模板安装一定要安插到位

参考资料:百度百科-s7-300

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-01
MRES的作用是复位存储器,内存(RAM)中的数据会丢失。系统数据和系统数据块不会丢失,它们存储在EEPROM中。EEPROM中的数据是不会丢失的。PIW是外部输入字,它的取值范围是0——65535 。它的值属于整数。而整数的概念和范围又不同于字。
因此,按了MRES后PLC当然是给内存初始化,将其值置为0.
第2个回答  推荐于2017-09-21
你是要复位存储器然后暖启动吗?
复位存储器先将模式选择开关按到MRES,待STOP灯慢闪两次(请求复位)后松开,一秒内再按到MRES,待STOP灯快闪两次(执行复位)后松开,存储器复位完成,将模式选择开关打至RUN,执行暖启动本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2015-10-08
这个只有在 按住不放灯闪2下 放开后再按住闪9下 再松开的时候会清除PLC组态, 按1下没事,不会影响程序和组态