220v变双12v30W变压器输出公共线不接保险丝那24v两根要接多少A保险丝防止短路烧变压器?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-11-11
30/24=1.25安,所以你可以用1.5-2安然的保险丝
本回答被网友采纳
相似回答
24v转220v
1200W逆变
变压器
用
多少
安的
保险丝
?
答:
额定电流 = 1200W ÷ 24V ≈ 50A 因此,
建议选择一个额定电流稍大于50A的保险丝
,比如60A的保险丝,以确保逆变变压器的正常运行和保护电路安全。请注意,保险丝的额定电流选择应该根据具体的使用情况和逆变变压器的额定参数来调整,以确保电路的安全和可靠性。
...控制又老烧
保险丝
是什么原因呢 怎么测励线圈
短路
答:
开路试验一下,旋动转速调节旋钮,正常情况下有0——90V的直流励磁电压。此时不
烧保险
,说明负载基本良好。如果没有连续可调的输出电压,检查续流二极管、可控硅是否完好,检查控制
变压器
一二次绕组,测量二次各输出电压是否正常。如果还不行,那就换一个控制器试试了!
交流
220V
输入,12V/3W
输出
的
变压器
,在原边串一个250V/2A/130℃的
保险丝
...
答:
250V/2A/130℃的
保险丝
只有电流大于2A温度超过130℃,才会烧掉。您说的情况应该是保险丝放在变压器绕组内或紧贴绕组的;不知何种原因,引起变压器绕组温度超过130℃,而烧保险丝。其实这个保险丝就是这样保护变压器的,真正目的是
防止变压器
继续升温燃烧,阻止故障扩大。
交流
220伏变
交流
24伏
交流
变压器输出
用万用表测试
短路
,是不是变压器坏了...
答:
而你在题中说,是交流
220V
,
变24V
。可以这么认为,一次侧是220V,而二次侧则是24V。此时在不通电的情况下,也是没有接线的情况下,如果你用万用表去测量一次测和二次测,再一次测的时候,两个接线端也就是220V,这两个接线端他肯定是通的,而二次侧与一次侧原理相同。想要看
变压器
是否好坏,你...
这是一个
220V转
12V直流
变压器
,因为
输出
12V端不小心
短路
了,现在一插上...
答:
应该就不会
烧保险
了。如果你会一些电子维修,最好是在保险那里串联一个灯泡(
220V
60W左右,不要上保险管),通电如果灯泡亮就还有短路故障,正常应该是闪亮一下就不亮的(空载)。这个电路应该是3842/3844系列IC驱动场效应管的单端反激电路,输出过载电路保护做得不太好,要不不会这样烧坏。