用摇表测量电机的电阻为零,送电后正常,这么回事?是不是和电机的接线方式有关系,

用万用表测电机的绝缘电阻行吗 电阻是多少正常
用万用表这么侧绕组啊 相间和对地都测吗 具体阻值事多少才行

第1个回答  2011-07-07
1)用摇表测量电机的电阻为零,估计是测量电机绕组的电阻;
2)用摇表测量电机的绝缘电阻时,应把电源线拆除后测量;
3)电机绕组的对地绝缘电阻大于1兆欧/千伏为合格(用摇表测量)。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-07-06
1、你测的可能是线圈的两端,阻值接近零。2、如果是不接地系统,测得某相线圈接地为零,电机启动是正常的,但是存在极大的触电隐患,即使接地线连接牢固也需要查出接地点进行处理。接地系统内单相接地即会跳闸。
第3个回答  2011-07-06
测得线圈电阻还是绝缘电阻?
线圈电阻就应该基本等于0.
用万用表测绝缘,只能确定其坏(高阻档表针动),不能确定其好,要加规定电压。
第4个回答  2011-07-09
三相绕组之间的电阻(阻抗)接近于零 是对的,主要是绕组对地的电阻,必需符合要求才能送电。
第5个回答  2011-07-06
你到底用的是摇表还是万用表啊?
具体怎么测的啊?
相似回答