整流柜直流电压偏高,有什么办法降下来??(变压器输出偏高40V)

直流侧负荷大概400A!变压器一次电压为6.2kV,二次电压为480V(高出要求40V),变压器已经做了调整,输出直流电压比额定电压为550V的电机车高出了60V!

第1个回答  2011-06-18
装个“硅链”,就可以控制直流输出电压偏高的问题了,估计您的设备有些年头了吧,增加这个成本比较低,也是最可行的办法!追问

时间倒是不长,主要是变压器选型有误造成的!额定电流为1000A,现在的负荷400左右!

追答

变压器调过不是不管用么,既然变压器已经选型错误,那么只能通过外加硅链装置来调节输出电压了,根据您的这台电源装置,今后如果输入电压发生变化,仍然可以使用硅链调整来达到要求的,硅链是一般电源装置必备的。

第2个回答  2011-06-17
降低变压器一次侧电压是上策。变压器分接头没法再调高了?(不会调反吧?)如果变压器容量有富余,可以接上其他的负载,增大压降。直流侧是没办法的。追问

高压系统电压本身就偏高。矿用电机车额定电压DC550,允许长期运行的电压上限是多少?

追答

一般电压允许范围是额定值的正负10%。550V就是55V,现在高出60V,差不了多少,你的担心也许是多余的。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-06-17
加一个自耦变压器成本应该不高 因为电压差很小
第4个回答  2011-06-17
在交流的部分降压,不知电流大不大,这是关键的。追问

直流侧负荷大概400A!变压器一次电压为6.2kV,二次电压为480V(高出要求40V),变压器
已经做了调整,输出直流电压比额定电压为550V的电机车高出了60V!