直流侧负荷大概400A!变压器一次电压为6.2kV,二次电压为480V(高出要求40V),变压器已经做了调整,输出直流电压比额定电压为550V的电机车高出了60V!
时间倒是不长,主要是变压器选型有误造成的!额定电流为1000A,现在的负荷400左右!
追答变压器调过不是不管用么,既然变压器已经选型错误,那么只能通过外加硅链装置来调节输出电压了,根据您的这台电源装置,今后如果输入电压发生变化,仍然可以使用硅链调整来达到要求的,硅链是一般电源装置必备的。
高压系统电压本身就偏高。矿用电机车额定电压DC550,允许长期运行的电压上限是多少?
追答一般电压允许范围是额定值的正负10%。550V就是55V,现在高出60V,差不了多少,你的担心也许是多余的。
本回答被提问者采纳直流侧负荷大概400A!变压器一次电压为6.2kV,二次电压为480V(高出要求40V),变压器
已经做了调整,输出直流电压比额定电压为550V的电机车高出了60V!