第一章 编制依据
1.1 编制说明
本施工组织设计依据国家现行的设计、施工、验收规范、规则和标准,以及行业标准、招投标文件、合同文件、设计说明书进行编制。
编制范围:车站中心里程位于K2027+188.65处,施工内容包括房屋建筑工程(含室内外工程及相关暖通、电气、消防、室内外装修、给排水、通信及信息系统)、建筑物(含天桥、基本站台无站台柱风雨棚等工程)。
1.2 可研、深化设计、初步设计批复情况
石河子车站站房改扩建初步设计修改补充(新疆铁道勘察设计院建筑分院2009年6月)。
铁道部《关于石河子车站站房改扩建工程初步设计的批复》(铁鉴函[2009]1736号)。
1.3 设计图纸及说明书
设计图纸包括建施-01至建施-21、结施-01至结施-75及水电专业图纸。
1.4 施工调查情况
石河子车站中心里程位于K2027+188.65处,位于石河子市区南部,站房正对东二路,西临客运道,东临东三路,北临南三路,交通条件良好。建筑场地位于原石河子市火车站东侧。场地居于山前,地形平坦。主要分布第四系全新统冲洪积物,岩性以粉土、卵石为主;地表层普遍覆盖素填土。场地地下水埋深大于20m,因而不考虑地下水对建筑物基础的腐蚀性影响。水源、电源引入点具体位置现场确定。
1.5 主要法规及铁道部文件
主要法规包括《安全生产法》、《建设工程安全生产条例》、《中华人民共和国消防法》、《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境保护法》等。
铁道部文件包括《铁路营业线施工安全管理办法》(铁办[2008]190号)、《乌鲁木齐铁路局营业线施工安全管理实施细则的通知》(乌铁总[2009]355号)等。
1.6 主要规范、规程、标准、图集
主要规范、规程包括《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)、《工程测量规范》(GB50026-2007)、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)等。
主要标准包括《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》、《房屋建筑制图统一标准》(GB50001-2001)、《建筑结构检测技术标准》(GB50344-2004)等。
第二章 工程概况
2.1 工程简况
石河子站是乌西至精河新增二线的客运中间站,位于石河子市区南部,站房正对东二路,西临客运道,东临东三路,北临南三路,交通条件良好。站房为线侧平式中型铁路旅客站房(最高聚集人数1000人),站房主体分为架空层、地上一二层,两侧设有行包房、售票厅、贵宾厅及公安、车站合建用房,建筑总高度21.8米+架空层4.95米;总建筑面积为10213㎡,站房8598㎡,架空层1615㎡,天桥投影面积774㎡,一站台风雨棚投影面积8577.3㎡。
2.2 与市政及地铁配套简况
暂无地铁。
2.3 工程概况
2.3.1 建筑简况
建筑功能包括车站及办公用房、雨棚,总建筑面积为10213㎡,站房8598㎡,架空层1615㎡,天桥投影面积774㎡,一站台风雨棚投影面积8577.3㎡。建筑层数为架空层+地上2层,局部夹层,建筑层高为架空层4.95m,一层8m,二层中部候车厅净高10m,售票厅及贵宾厅层高8m,建筑高度为21.8m +架空层4.95m。门窗包括铝合金门窗、木门、防火门,建筑保温包括屋面保温150厚玻璃棉卷毡,外墙外保温100厚挤塑聚苯板保温,防水工程包括屋面(防水等级二级)防水作法等。装饰装修包括顶棚装饰、楼地面装饰、外墙面装饰等。
2.3.2 结构简况
结构形式包括基础结构形式和主体结构形式,地基类型为天然地基,地基持力层及地基承载力为持力层在圆砾土层上,地基承载力特征值fak=320KPa,混凝土强度等级包括独立基础、承台、桩基础 C30,主站房梁、柱、板 C40,钢筋连接包括机械连接和搭接连接,抗震设防包括抗震设防烈度8度,场地土类别Ⅱ类,结构安全等级二级,抗震设防类别丙类,建筑耐火等级二级,砌筑工程包括内外墙均采用250厚陶粒砌块;隔墙为100厚SM高强轻质隔墙板,结构断面尺寸包括主要基础及承台、砼楼板厚、框架柱主要截面、框架梁主要截面等。
2.3.3 专业设计简介
2.3.3.1 采暖和通风空调工程设计概况
采暖系统热源为原车站锅炉房改建的换热站,采暖方式包括低温热水地板辐射采暖和散热器采暖,空调系统采用蒸发式空调系统,通风系统包括自然通风和机械通风。
2.3.3.2 给排水工程设计概况
室内给水系统采用下行上给式,给水管道枝状布置,室内生活给水管道采用PP-R给水管,生活排水管采用UPVC塑料排水管,开水系统包括候车厅每层开水间设1台电开水器供应开水,消防系统包括室内消火栓、喷淋与消防水炮相结合的消防给水系统。
2.3.3.3 智能建筑工程
包括卫星及有线电视系统、综合布线系统、楼宇自动控制系统、信息管理系统、综合保安系统、车站信息管理系统、旅客引导显示系统、客运广播系统、客票发售系统、时钟系统、电力远动系统、火灾报警及联动控制系统等。
2.3.3.4 供配电系统
本建筑为铁路旅客中型站房,新建一座双电源10/0.4kV变电所,设2×800KVA两台变压器,引入两路外部电源,高压采用电缆进线方式,低压母线采用单母线断路器分段运行。
2.3.3.5 照明系统
包括正常照明、应急照明、疏散照明及建筑物景观照明等。
2.3.3.6 防雷及接地系统设计概况
包括防雷等级、防直击雷和防雷电波侵入的措施、防直击雷措施、利用建筑物四周的柱子内直径不应小于10mm钢筋作为引下线、防雷电波侵入措施、接地电阻、接地极、接地检测点、接地检测点与接地极连接、钢材接地线的连接方式、室内接地端子箱和接地线、本建筑物设置总等电位联结 (MEB)、建筑物内已接入总等电位联结的各种设施,应尽可能多地在其相互接近处再用导线附加连接,以使其间的电位相等或更接近,即采取辅助等电位联结(SEB)措施、等电位联结线与各种金属管道、卫生设备、暖气片、金属门窗栏杆、吊顶龙骨、设备金属外壳可靠连接、弱电机房、消防控制室、各种设备间、卫生间做局部等电位联结(LEB)等。
2.3.3.7 火灾报警及联动控制系统设计概况
本建筑属于一级火灾自动报警保护对象,采用控制中心报警系统,火灾报警控制器设置在消防控制室内,消防控制室设在一层,并设有直接通往室外的出口。消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控制台、应急广播设备、消防直通对讲电话设备和电源设备等组成,消防控制室设备安装于19"标准机柜内;火灾探测器吸顶安装,与灯具的水平净距应大于0.2m,与送风口边的水平净距应大于1.5m,与多孔送风顶棚孔口或条形送风口的水平净距应大于0.5m,与嵌入式扬声器的净距应大于0.1m,与自动喷水头的净距应大于0.3m,与墙或其它遮挡物的距离应大于0.5m;消火栓按钮(内置消防电话插孔)安装于消火栓箱内的开门侧,装高1.8m;火灾报警按钮(内置消防电话插