大家好,用西门子SM331; AI 8x12模块读取温控器上4-20MA的电流信号

如果读过来的数据是上溢或下溢是因为什么原因,正常读取数据后怎么经过运算才能得到正确的数据。
温控器说明书
1. 功能 特 点
在通用功能的基础之上,输出与3路或4路检测温度值成线性对应关系的3路或4路
独立的4~20mA电流信号,可以直接与远端 A/D 卡相连,以组成集散式监控系统 。

2. 电流输出插座示意图

A+、 A-对 应 变压器 A 相 线 圈 温 度的 电流 输出 端
B+、 B-对 应 变压器 B 相 线 圈 温 度的 电流 输出 端
C+、 C-对 应 变 压器 C 相 线 圈 温 度的 电流 输出 端
d+、 d-对 应 d 路 温 度的 电流 输出 端

注 : 在温控器 内 部 , A+、 B+、 C+、 d+是 相 连 的 , 若用 户 的 采 集 系 统 与 之 相 矛盾 , 请在 定 货 前 加以 说明 。
我们通 常 提供 3 路 电流 输出 , 如 用 户 需 加 d 路 电流 输出 , 请在 定 货 前 加以 说明 。
20 4 I(mA)
T( )
0
200
3. 电流 输 出的 技术 要 求
3.1 最 大 负载 电 阻 R≤ 500W;
输出 精 度 ; ± 1%
3.2 温 控 器测 量 的 温度 与 输出 电流 的 对 应 曲 线和 关 系式

温度 与 电流 的 关 系式 : I=( 16T/200) +4
其 中 : T 为 某 相 线 圈 温度 值 ( ℃ )
I 为 该 相 温度 对 应 电流 值 ( mA)

3.3 输出 转换
若用 户 的 采 集 系 统 要 求 接 收 模拟 电 压 信 号 , 可 以 直 接在 现有 的 电流 输出 端并 接
高 精 度 250W电 阻 , 即 可 取 得 1~ 5V 的 电 压 信 号 。

第1个回答  推荐于2016-04-25
1、溢出,如果不是信号的确溢出的话,那必然是模块上接线问题,请务必参照西门子模板规范手册要求的接线。

2、一般,4-20MA对应于0-27648,你需要的仅仅是针对于量程做线性化,此工作可以依赖于FC105(Scale)。本回答被提问者采纳
第2个回答  2016-03-02
1、溢出,如果不是信号的确溢出的话,那必然是模块上接线问题,请务必参照西门子模板规范手册要求的接线。

2、一般,4-20MA对应于0-27648,你需要的仅仅是针对于量程做线性化,此工作可以依赖于FC105(Scale)。