pvc电线管规格和壁厚?PVC穿线管国家标准

如题所述

第1个回答  2024-05-25
一、PVC电线管规格和壁厚
PVC电工套管按照类型分为L型(轻型)、M型(中型)、H型(重型)。
1. 执行标准
JG/T3050-1998
2. 产品规格
轻型-205、中型-305、重型-405三种产品规格均提供。
3. 产品壁厚
不同公称外径的产品壁厚规定如下:
- 16mm外径:轻型1.00mm(允许偏差+0.15)、中型1.20mm(允许偏差+0.3)、重型1.6mm(允许偏差+0.3)。
- 20mm外径:中型1.25mm(允许偏差+0.3)、重型1.8mm(允许偏差+0.3)。
- 25mm外径:中型1.50mm(允许偏差+0.3)、重型1.9mm(允许偏差+0.3)。
- 32mm外径:轻型1.40mm(允许偏差+0.3)、中型1.80mm(允许偏差+0.3)、重型2.4mm(允许偏差+0.3)。
- 40mm外径:轻型、中型1.80mm(允许偏差+0.3)、重型2.0mm(允许偏差+0.3)。
二、PVC穿线管国家标准
PVC穿线管(阻燃穿线管)目前遵循的国家标准包括公安部行业标准GA305-2001、建设部标准JG3050-2000、地方标准DB51/169-96以及若干企业标准。
根据PVC穿线管标准JG3050,管材分为轻型、中型、重型阻燃穿线管,每个型号细分为16、20、25、32、40、50、63等多种。
壁厚不同,内径亦不同。常用的PVC穿线管壁厚分为A型加厚型、B型通用型、C型薄壁型三种,其中B型管在工程中应用最广泛。特殊规格如有需求,厂家可定制生产。
若管材执行公安部行业标准,其质量最优,尤其在消防安全方面最为可靠;若执行建设部标准,质量次之;执行地方标准和企业标准的质量则相对较低。
家庭用户安装阻燃穿线管时,只需满足建设部标准;而建筑工程领域为满足消防安全要求,必须达到公安部行业标准。
此外,作为阻燃建筑材料,PVC穿线管在用于防火要求较高的建筑物或部位时,还应满足国家标准GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》中相应的防火级别要求。详情