(1)上部构造的底面及墩台顶面与支座相接触处,紧密贴合,模版安装时注意安装支座调平钢板和抗震锚栓。
(2)现浇板采用满堂支架现浇施工,因此,对支架必须从以下几点引起重视:
支架基础必须进行处理,必要时对桥下地面用低标号混凝土进行硬化处理,加强地基排水,必须设置纵、横向排水沟渠,防止地基积水软化造成支架下沉;
施工中的振动和冲击、不均匀荷载、施工误差、风力、横向超高等水平向荷载是支架倒塌的主要原因,因此取不小于5%的上部荷载作为水平荷载,作用于支架顶部进行支架横向稳定验算。纵向充分利用桥墩使支架支顶牢固;
支架搭设及承载验算充分考虑斜坡上支架受力的不均匀性,适当加密低坡处支承杆件数量,支架纵、横向必须加密剪力撑,保持支架整体受力和稳定性;
浇筑混凝土之前必须对支架进行预压(净压5天以上及达到稳定状态2天以上。沉降稳定标准:24小时沉降±1mm),预压荷载不小于上部结构自重,以消除支架的非弹性变形;
在支架预压、混凝土浇筑过程中必须设置观测点,进行全方位观测,发现问题及时采取处理措施。
除为消除支架非弹性、弹性变形而设置的预拱外,各跨跨中支架跨中再设一定的预拱度,预拱度数值参见表1。
表1
各桥跨跨中预拱度
跨径(m)
预拱度(cm)
13
1.5
17
1.2
17.456
1.9
(3)混凝土浇筑
现浇板采用整体浇筑,施工时严格按《公路桥涵施工技术规范》的要求进行处理。同一次浇筑时从本次浇筑的梁段两端向墩顶方向浇筑,最后浇筑墩顶两侧各3米左右范围内梁段,以防止在浇筑过程中墩顶位置出现竖向裂缝。浇注混凝土时,应控制混凝土内外温差,以减少水化热的不利影响,避免在混凝土表面产生裂缝。
考虑结构耐久性,混凝土的最大水灰比为0.50、最小水泥用量为300kg/m3,氯离子含量不超过水泥用量的0.15%,碱含量不大于1.8
kg/m3;对于预应力混凝土构件最大氯离子含量为0.06%,最小水泥用量为350kg/m3。
(4)模板拆除和支架卸除
为保证板的外观质量,板外模板要求采用大块模板,尽量减少模板之间的接缝,接缝处必须堵塞严密,以防漏浆;如采用钢模板,初次使用时将与混凝土接触面上的锈迹清除干净。不得采用对混凝土表面有污染、对混凝土有腐蚀的废机油、肥皂水、洗衣粉等材料代替脱模剂。严格控制各梁段断面尺寸。
混凝土强度达到25Mpa时方可拆除侧模板,达到30Mpa时方可拆除内模板;
支架混凝土强度达到95%设计强度后方可拆除,支架的卸除顺序从跨中向墩顶方向进行。如纵向分段浇筑,保证浇筑段前有一孔以上支架不得拆除。

1、支架
箱梁采用满堂支架现浇施工,因此,对支架必须从以下几点引起重视:
(1)支架基础必须进行处理,必要时对桥下地面用低标号混凝土进行硬化处理,并加强地基排水,必须设置纵、横向排水沟渠,防止地基积水软化造成支架下沉;
(2)施工中的振动和冲击、不均匀荷载、施工误差、风力、横向超高等水平向荷载是支架倒塌的主要原因,因此应取不小于5%的上部荷载作为水平荷载,作用于支架顶部进行支架横向稳定验算。纵向应充分利用桥墩使支架支顶牢固;
(3)支架搭设及承载验算应充分考虑弯道及斜坡上支架受力的不均匀性,适当加密曲线内侧及低坡处支承杆件数量,支架纵、横向必须加密剪力撑,保持支架整体受力和稳定性;
(4)浇筑混凝土之前必须对支架进行预压(净压5天以上及达到稳定状态2天以上。沉降稳定标准:24小时沉降≤1mm),预压荷载应不小于上部结构自重,以消除支架的非弹性变形;
(5)除为消除支架非弹性、弹性变形而设置的预拱外,跨中设5.0cm的预拱度,向箱梁两端按二次抛物线变化至零,以保证箱梁混凝土浇筑后跨中形成5.0cm的预拱;
(6)在支架预压、混凝土浇筑过程中必须设置观测点,进行全方位观测,发现问题及时采取处理措施。
2、混凝土浇筑
箱梁竖向浇筑顺序为底板—腹板—顶板,施工缝应严格按《公路桥涵施工技术规范》的要求进行处理。
箱梁混凝土可水平一次浇注完成(内模一次安装),亦可水平分层两次浇注(内模两次安装)。分层一次浇注时,第一次浇注底板、腹板混凝土,在腹板混凝土初凝前浇注顶板混凝土,并对腹板混凝土进行二次振捣。如混凝土不具有足够的初凝时间,应采用分两次浇注的方法。水平分层两次浇注时,应将施工缝设置在腹板中部附近,在第一次浇注的混凝土强度达到2.5MPa后,对第一次浇注的混凝土表面进行凿毛并冲洗干净,然后再浇注剩余腹板、顶板混凝土。
同一次浇注混凝土时,应从跨中向墩顶方向浇注,最后浇注墩顶两侧各3.0米左右范围内的混凝土。
箱梁顶板混凝土初凝前应将箱梁顶面进行横桥向拉毛。
3、模板拆除和支架卸除
(1)为保证箱梁的外观质量,箱梁外模板要求采用大块模板,尽量减少模板之间的接缝,接缝处必须堵塞严密,以防漏浆;如采用钢模板,初次使用时应将与混凝土接触面上的锈迹清除干净。不得采用对混凝土表面有污染、对混凝土有腐蚀的废机油、肥皂水、洗衣粉等材料代替脱模剂。应严格控制各梁段断面尺寸。
(2)混凝土强度达到25MPa时方可拆除侧模板,达到30MPa时方可拆除内模板;
(3)支架应在预应力张拉完毕、混凝土强度达到95%设计强度后方可拆除,支架的卸除顺序应从跨中向桥墩方向进行。
相似回答