会议内容:
成立以建设单位项目技术负责人鄢仁忠为选桩会议组长,施工、监理汇报桩基础施工过程质量控制情况。形成选桩会议意见见如下:
(一)、施工方项目经理:一、施工单位介绍本工程人工挖孔桩的施工情况:
1、本工程地基基础设计等级为乙级,采用人工挖孔桩,桩端持力层为第七层中风化凝灰熔岩。
2、其中1#楼:55根,2#楼:109根,单桩竖向抗压极限承载力标准值为8000KN。
(二)、监理单位:
桩基施工期间,在我们的监督过程中,施工方桩基质量责任落实到位,质量体系健全,现场各个工序隐蔽验收质量符合要求。
(三)、设计院对选桩原则提出要求:
要具有代表性、随机性且分布要均匀。要选择出现异常情况的桩如:相邻桩入土深度差别较大且超过3m的。同时选桩较短与较长的桩。
(四)、地勘单位:
按地质报告,选持力层至第七层中风化凝灰熔岩。
(五)、建设单位:
采用可靠的动测法及静载工程桩承载力进行检测具体要求如下:1、小应变动测试验检测不少于总桩数的30%,且不少于10根,每个承台下不少于一根。
2、静载数量按单位工程不少于3根的原则进行选桩。
各与会人员协商一致静载具体桩号如下:1#楼:19#、35#,总数2根。2#楼:56#、64#,总数2根。
最后业主表示会尽快与检测单位联系,施工单位应抓紧进行前期准备工作,以便加快工程进度,节省工期。
·?