55问答网
所有问题
地下室挡土墙竖向钢筋外侧与内侧搭接能在同一区段吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-07-03
搭接部位必须错开60厘米以上。
相似回答
挡土墙
的
钢筋竖筋
电渣压力焊时
可以在同一
区域吗,分
内侧外侧吗?
答:
剪力墙竖向钢筋接头是可以在同一截面的
。混规9.4.6条。水平钢筋不在同一截面有接头,混规8.4.8,8.4.9条,余热处理钢筋(冷扎)不宜焊接,细晶粒带肋钢筋,28mm以上钢筋焊接接头大小(针对电渣压力焊,闪光对焊),搭接焊长度均由实验确定再进行焊接。疲劳计算时钢筋不能焊接。
地下室
外墙
竖向钢筋可以在同一
部位
搭接吗
答:
不可以的
,主要承受水平侧压力所以也要错开接头搭接,具体的可以参考图集,过了加强层可以在同一水平面上搭接的哦
地下室
内墙立
筋搭接区
是不是
可以在同一
个截面
答:
地下室外墙是挡土墙DWQ,其竖向钢筋是仅有的受力筋,
不可在同一标高搭接
,其接头面积百分率不得大于50%,搭接长度为1.4Lab. 与抗震等级无关(除非是特殊设防类别,图纸有专门注明)。 Lab可根据混凝土等级、钢筋等级,在11G101-1第53页表上查得。
地下室
外墙
竖向钢筋在
四级抗震中
搭接能在同一
位置
答:
外墙DWQ,是挡土防渗漏的
挡土墙
,其
竖向钢筋
是重要的受力钢筋,不是剪力墙,作用大不同于剪力墙的竖向分布筋,所以它的接头不适用剪力墙的规定(接头允许
在同一
标高)。它的接头应按一般构件受力钢筋接头的规定(位置、搭接长度、接头面积百分率)。
大家正在搜
相关问题
地下室外墙竖向钢筋可以在同一部位搭接吗
地下室外墙竖向钢筋在四级抗震中搭接能在同一位置
地下室混凝土挡土剪力墙如何竖向钢筋在水平钢筋内侧还是外侧
地下室剪力墙钢筋竖向钢筋放内侧还是外侧?
挡土墙竖向钢筋搭接有什么规定
钢筋挡土墙竖向筋搭接位置?
地下室外墙竖向钢筋在什么位置搭接
想请教一下,挡土墙水平筋是在竖向钢筋内侧还是外侧