风管怎么计算?

如题所述

第1个回答  2022-10-16
问题一:如何计算风管的尺寸??? Q=S*V*3600Q:风量(m3/h)
S:风管横截面积(m2)
V:风管的风速(8~12 m/s为宜,最大不要超过15m/s),

问题二:风管的平方怎么算 风管面积如何计算

1、风管制作安装以施工图规格不同按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。
圆管F=π×D×L
式中F-圆形风管展开面积(以m2为单位);
D-圆形风管直径;
L-管道中心线长度。
矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算。
2、通风管道弯头的表面积计算规则是管道延伸至相交的中心线计算。
3、三通:风管长度一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。直径和周长按图示尺寸为准展开,咬口重叠部分已包括在定额内,不得另行增加。

问题三:暖通风管预算怎么计算风管工程量,公式是多少? 风管制作安装以施工图规格不同按展开面积以“m2”为计量单位,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。
圆形风管 F = π × D × L
式中:F ― 圆形风管展开面积,m2;
D ― 圆形风管直径,m;
L ― 管道中心线长度,m。
风管长度一律以施工图示中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件(调节阀、消声器、消声弯头、静压箱)所占长度。直径和周长按图示尺寸为准,咬口重叠部分已包括在相应项目内,不得另行增加。
塑料风管、复合型材料风管制作安装所列规格直径为内径,周长为内周长。
薄钢板通风管道、净化通风管道、玻璃钢通风管道、复合型材料通风管道的制作安装,已包括法兰、加固框和吊托支架,不得另行计算。
不锈钢通风管道、铝板通风管道、塑料通风管道的制作安装中不包括吊托支架,可按相应项目以“kg”为计量单位,另行计算。
风管长度计算时,主管与支管以其中心线交点划分,变径管长度计算到大管径风管延长米内,弯头长度按两风管中心线交点计算。
柔性软风管安装按图示中心线长度以“m”为计量单位。
镀锌薄钢板密度为普通薄钢板密度的1.05倍。

问题四:风管量怎么算 管件的工程量是不需要将管件单独计算的,采用分摊在直管长度内的方法来计算总工程量。
如:
1、弯头。二个曲率半径分摊到两端直管上;
2、大小头(变径管)。以管件厂心拆分,分摊至二侧直管上;
3、三通。直接从主管轴线处计算支管工程量;

如果是要准确计算管件表面积,那你必须懂板金展开方法,任何可以由板材加工而成的管件,都是可以通过展开图计算出它的实际表面积。
比如:90°弯头,你可以通过曲率半径,中节数量,画出端节侧视图。将端节命名为1,偶数位管节旋转180°,即成一园柱,量出其高度即能计算出展开面积。

问题五:怎样计算风管的大小和风量的多少 风管截面积:0.2048平方米
这个管道里的气流按20米/秒计算
0.2048*20*3600=14745立方米/小时
这就是这个管道需要的流量
其它照此计算
置于阻力(选定风机的全压),按照管道的长度、弯头、分支等因素

问题六:铁皮风管怎么算平方 呵呵,铁皮风管按展开面积算啊!宽900高200的风管每延长米的面积是:(0.9+0.2)×2=2.2平方米。

问题七:矩形空调风管工程量怎么计算的? 5分 全统定额通风空调工程量计算规则:
第九册 通风空调制作安装工程
(一)管道制作安装
1、风管制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。
圆管F=π×D×L
式中 F――圆形风管展开面积(以m2 为单位);
D――圆形风管直径;
L――管道中心线长度。
矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算。
2、风管长度一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。直径和周长按图示尺寸为准展开,咬口重叠部分已包括在估价表内,不得另行增加。
3、风管导流叶片制作安装按图示叶片的面积计算。
4、整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,圆形风管按平均直径、矩形风管按平均周长计算。
5、塑料风管、复合型材料风管制作安装项目所列规格直径为内径,周长为内周长。
6、柔性软风管安装,按图示管道中心线长度以“m”为计量单位,柔性软风管阀门安装以“个”为计量单位。
7、软管(帆布接口)制作安装,按图示尺寸以“m2”为计量单位。
8、风管检查孔重量,按本估价表附录二“国标通风部件标准重量表”计算。
9、风管测定孔制作安装,按其型号以“个”为计量单位。
10、薄钢板通风管道、净化通风管道、铝板通风管道、塑料通风管道的制作安装及玻璃钢通风管道安装子目中,已包括法兰(铝板通风管道中法兰除外)、加固框和吊托支架,不得另行计算。
11、不锈钢通风管道的制作安装中不包括法兰和吊托支架,铝板通风管道的制作安装中不包括法兰、其工程量可按相应项目以“kg”为计量单位另行计算。
(二)部件制作安装
1、标准部件的制作,按其成品重量以“kg”为计量单位,根据设计型号、规格,按本册估价表附录二“国标通风部件标准重量表”计算重量,非标准部件按图示成品重量计算。部件的安装按图示规格尺寸(周长或直径)以“个”为计量单位,分别执行相应项目。
2、钢百叶窗及活动金属百叶风口的制作以“m2”为计量单位,安装按规格尺寸以“个”为计量单位。
3、风帽筝绳制作安装按图示规格、长度,以“kg”为计量单位。
4、风帽泛水制作安装按图示展开面积以“m2”为计量单位。
5、挡水板制作安装按空调器断面面积计算。
6、钢板密闭门制作安装以“个”为计量单位。
7、设备支架制作安装按图示尺寸以“kg”为计量单位。
8、电加热器外壳制作安装按图示尺寸以“kg”为计量单位。
9、风机减震台座制作安装执行设备支架项目,估价表内不包括减震器,应按设计规定另行计算。
10、高、中、低效过滤器、净化工作台安装以“台”为计量单位,风淋室安装按不同重量以“台”为计量单位。
11、洁净室安装按重量计算,执行本册第八章“分段组装式空调器”安装子目。
(三)通风、空调设备安装
1、风机安装按设计不同型号以“台”为计量单位。
2、整体式空调机组、空调器安装按不同重量和安装方式以“台”为计量单位;分段组装式空调器按重量以“kg”为计量单位。
3、风机盘管安装按安装方式不同以“台”为计量单位。
4、空气加热器、除尘设备按安装重量不同以“台”为计量单位。
(四)刷油、保温
1、风管及部件刷油保温工程,执行估价表《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。
2、风管刷油与风管制作工程量相同。
3、风管部件刷油按部件重量计算。
4、风管、部件以及单独列项的支架除锈、不分锈蚀程度一律执行有关轻锈子目。
建议你多了解一下你们当地的定额工程量计算规则及定额解释,工程量计算还是要以你当地定......>>
相似回答