就这张图的上面的那些钢筋的配置不咋看得懂啊,求大神解释一下啊! 谢谢

如题所述

第1个回答  2013-06-13
就这张图的上面的那些钢筋的配置不咋看得懂啊,求大神解释一下啊! 谢谢
就这张图的上面那些钢筋的配置?
答:这是地下室外墙竖向钢筋的配置图。我们把左边称地下室外墙“外侧”,把右边称地下室外墙“内侧”。
你要看懂图上面那些钢筋的配置,先提示你注意:“外侧”竖向尺寸数字1500处,竖向纵筋(红线)中有这“╲”起至短划符号。
①.这是Φ16@100(因图中是?号,故只能说直径16间距100mm,插在基础中的弯折长度,弯折长度见图纸说明,若无图纸说明请弯折15d即240mm。因是墙。)竖向纵筋从基础底到此截断。
②.“外侧”尚有竖向纵筋从基础底到顶的Φ16@200(直径16间距200mm)。
③.这样便知尺寸数字1500以下的Φ16竖向分布钢筋实际间距为@100。尺寸数字1500以上的Φ16竖向分布钢筋实际间距为@200。
④.“内侧”竖向分布钢筋(纵筋),Φ12@200(直径12间距200mm)。
⑤.“外侧”、“内侧”的水平钢筋Φ10@200(直径10间距200mm)。
⑥.拉筋Φ6.5@600(直径6.5间距600mm),梅花状布置。请见11G101-1第16页(b)图。本欲给你截图。但又怕违反知道内容规范。成废题故只有烦你自己翻到11G101-1第16页(b)图了。