接地电阻测试仪如何操作接线?

如题所述

第1个回答  2020-12-17

第2个回答  2018-11-29
接地电阻测试仪用于接地电阻的测量,它采用非接触测量方式,具有免打地桩,测量准确度高的优点,在电力、电讯等各工业领域广泛应用。
1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插入深度为400mm。
2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线。

3)将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节"零位调整器"使测量仪指针指向中心线。

4)将"倍率标度"(或称粗调旋钮)置于最大倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移),同时旋动"测量标度盘"(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。

5)当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整"测量标度盘",使指针指向中心线。

6)若"测量标度盘"的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。

7)计算测量结果,即R地="倍率标度"读数×"测量标度盘"读数。
第3个回答  推荐于2019-10-27
材料:两根接地棒,一根40M接地线,一根20M接地线,一根5M的连接线,一个接地电阻摇表.
1、拆开接地干线与接地体的连接点,或拆开接地干线上所有接地支线的连接点。
2、将两根接地棒分别插入地面400mm深,一根离接地体40m远,另一根离接地体20m远。
3、把摇表置于接地体近旁平整的地方,然后进行接线。
(1)用一根连接线连接表上接线桩E和接地装置的接地体E′。
(2)用一根连接线连接表上接线桩C和离接地体40m远的的接地棒C′。
(3)用一根连接线连接表上接线桩P和离接地体20m远的接地棒P′。
4、根据被测接地体的接地电阻要求,调节好粗调旋钮(上有三档可调范围)。
5、以约120转/分钟的速度均匀地摇动摇表。当表针偏转时,随即调节微调拨盘,直至表针居中为止。以微调拨盘调定后的读数,去乘以粗调定位倍数,即是被测接地体的接地电阻。例如微调读数为0.6,粗调的电阻定位倍数是10,则被测的接地电阻是6Ω。
6、为了保证所测接地电阻值的可靠,应改变方位重新进行复测。取几次测得值的平均值作为接地体的接地电阻。本回答被网友采纳
相似回答