日立空调PC-P1H1Q怎样用线控器检查故障

如题所述

第1个回答  2022-10-06
日立中央空调点检b1-b5数字都代表什么?
2、02室外机保护装置跳水器管路堵塞,制冷剂过多,不凝气体混合;相序错误;3通信问题室外机通信异常操作回路插头商松动、断开、连接不正确室外机通信异常室外机电源OFF,保险丝熔断;5、05电源相序异常电源相序错误,缺相;6、06电压波动变频电压异常电源电压波动,7、07制冷循环排气过热减少过多制冷剂,电子膨胀阀锁紧处于全开状态;8、08排气过热过高(压缩机顶部)制冷剂不足、泄漏、堵塞或电子膨胀阀锁紧处于关闭状态;10、11室内机传感器回风温度传感器温度传感器故障,传感器连接不良;11、12空气温度传感器;12、13液管温度传感器;16线控开关自带温度传感器异常;16、17室外机传感器高压压力传感器传感器故障,连接不正常。

不小心按了日立中央空调的点检怎么办
拔掉空调的电源,应在短时间内拔掉。如果是遥控器,请拔掉遥控器电源,按下即可。我办公室的下面只有18度。今天上午我一直在想办法,但还是没能解决这个问题。现在我花了整个上午的时间作为一个结果是在关闭的情况下可以进入系统复位,检查按钮并保持3秒钟后,代码在系统接口单元内的代码和各种命令代码,现在我只找到b丛初b1 - b8单位代码,代码不明白,今天下午我又试了一次
中央空调显示点检

只需同时按下风量和功能按钮即可
日立空调PC-P1H1Q怎样用线控器检查故障
查找:日立空调PC-P1H1Q如何使用线控检查故障