55问答网
所有问题
电气绝缘电阻测试记录合格数值应在什么范围内 A相和B相 B相和C相 等等
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-07-19
主要的是根据当时检测的天气,地理,环境等因素来做检测记录的依据。
你的问题应该是电机,或其他类似线圈等。
电机一般在0.5MΩ以上。
移动电机在2MΩ以上。
移动电器在7MΩ以上。
220V线路在0.22MΩ以上。
380v线路在0.38MΩ以上。
第2个回答 2011-07-19
大于20MΩ就OK了,一般我们用摇表摇出来的值都是500MΩ了。本回答被提问者采纳
第3个回答 2011-07-19
500MΩ
相似回答
相间
绝缘电阻
值是多少为
合格
?
答:
1兆欧=1000000欧姆。
也就是说每1伏电压1000欧姆电阻以上为绝缘合格标准
。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不...
A相B相C相
通常
电阻
是多少
答:
新电机或绕组大修后,相间
绝缘电阻在
100兆欧以上;旧电机应大于0.5兆欧。、电动机绕组三相相间电阻值偏差≤±5%。GB1032规范规定必须在检查试验中测量三相异步电动机的三相实际冷状态下的直流电阻值,但没具体给出三相电阻不平衡度的合格区。
A相B相C相
通常
电阻
是多少
答:
新装和大修后的低压线路和设备的绝缘电阻值不应低于0.5兆欧姆
。运行中的低压线路和设备、毎V电压的绝缘电阻值不应低于1千欧姆、例如220V、则绝缘电阻值不小于0.22兆欧姆、380V时不应小于0.38兆欧姆。潮湿环境中的线路和设备、每伏电圧的绝缘电阻值不低于500欧姆。携带式电气设备或手持式电动工具的绝...
A相B相C相
通常
电阻
是多少
答:
低压系统,三相之间和对地绝缘都不能小于0.5兆欧,阻值越大越好
。电缆380V要求不小于0.5兆欧,一般在200-300 或者无穷大,采用500V或者1000V兆欧表测量,测试线和线芯之间,线对地之间的绝缘电阻,如果没用当地的质检站强制用表的话,你可以参考石化标准的SH3503表格里电力电缆绝缘测试记录来做统计...
怎么填写
电气
线路
绝缘
强度
测试
零对地怎么填写
记录
中的
电阻
值
答:
绝缘电阻
的测试项目有:A-B、A-C、B-C、 A-N、 B-N、C-N 、A-PE 、B-PE 、C-PE, 他们的绝缘电阻值都应在0.5MΩ以上才合格的,N对PE一般不要求做
绝缘测试
。填表时按照表格的格式要求填写,绝缘电阻值按实测值填写;每个行政区域的表格形式有所区别,但要填的内容基本是一样的;单位栏...
大家正在搜
电气绝缘电阻测试标准
家庭电气绝缘电阻测试
军用电气设备绝缘电阻测试
高压电缆绝缘电阻多少合格
电缆绝缘电阻多少合格
电气设备绝缘电阻标准
电缆对地绝缘电阻多少
电机绝缘电阻多少正常
电线绝缘电阻多少正常
相关问题
电气绝缘电阻测试记录里面的相间A-B B-C C-A是什么意...
消防电气绝缘电阻测试记录值大概范围是多少才合格呢?
电气线路绝缘电阻测试记录应怎样填写
消防电气绝缘电阻测试记录值大概范围是多少才合格呢?
绝缘电阻测试记录如何填写
绝缘电阻测试记录中AB,BC,AC代表什么意思
电气绝缘电阻测试记录怎么做?