电磁流量计在测量是显示的测量流量逐渐减小,最后变成零。管道内自来水流速恒定。这是什么原因?

将同一流量计安装在另外一个系统中时,工作正常。
想请问一下可能的干扰源,如何消除。
DN40的电磁流量计,电机启动后在显示到100L后逐渐降低,直到零。降的速度很快,每秒0.3L左右的下降。

第1个回答  2011-07-21
干扰源一般有管道杂散电流干扰,空间电磁波干扰,大电机磁场干扰等,具体要看工况的。管道杂散电流干扰的话就检查传感器的接地情况,电磁波和磁场干扰检查下屏蔽接地。一端接地,两端接地都试下。还有就是流速大的时候管道里有气泡产生没有,这个也需要排除一下的。我知道的就这么多。
第2个回答  2011-07-21
你是说同一台流量计装在一个流畅恒定的地方就出现你说的问题,装在别的地方就是正常的?如果是这样的话几乎可以排除表自身的问题了!个人觉得可能影响电磁的就是周围有磁场干扰!
第3个回答  2011-07-19
你这个是什么牌子的流量计呢?这个问题很好,占个位置有了答案来告诉你。 1.电路板出问题了,2,电极有附着物 3.确认管道内水恒定?追问

现在可以确认是系统的原因。但是还没有找到是什么原因,仪表没有问题。。
水流是恒定的,变频泵固定频率运行,循环系统。还有,采用涡轮流量计也出项相同状况。

追答

你们的水泵是不是近期维修过或者是换了一台泵? 如果没有的话,你看看是不是管道有漏气的地方。我想现在应该可以排除是仪表的故障这个问题。

第4个回答  2011-07-19
看参考一些资料吧。

参考资料:http://wenku.baidu.com/view/2402e6d4360cba1aa811da70.html

相似回答