一台额定容量为 50KVA,额定电压为 6000/230V,50Hz的单相变压器,其铁损为300W,满载时的铜损为80OW,在满

一台额定容量为 50KVA,额定电压为 6000/230V,50Hz的单相变压器,其铁损为300W,满载时的铜损为80OW,在满载时向负载供电,负载ZL=0.81+j0.61,这时二次绕组的端电压为220V,试求一、二次侧电流?该变压器满载时输入与输出的功率是多少?变压器在这种情况下的效率是多少?

第1个回答  2011-07-24
估算:负载约1Ω,次级电流20A,初级电流约2A,输出功率为4.84KW,输入功率为6KW,变压器利用率为1/7 。