公牛插座上面有个红色小按钮是做什么用的?

如题所述

第1个回答  2022-11-15

那个红色按钮是超功率保护按钮。

插座标准承受的最大功率是2500W,按下的状态是正常使用时的状态。当插排上使用的电器功率超过插排线板的额定功率2500W时,这个红色的按钮就会自动弹起来,然后自动断电,保证不会功率过大引发的火灾等事故。

如果减少电器使用的功率时,也就是低于2500W后,再按下这个红色的按钮,那这个插排就可以正常继续使用了。

当线路中插入了过多的大功率设备时,就会发现跳闸现象。还有一种情况就是,导线截面选择不当的时候,这种跳闸情况也会发生。第三种情况就是插排内部发生了电路短路的现象。

这个超功率保护按键又叫做过载保护器。过载其实指的就是电负荷过大,超过了插排本身的额定负载。自动跳闸的情况也是为了当值导线受损,为了防止设备或者电路烧毁,这个红色的按钮是不能拆掉的。

扩展资料:

过载保护期功能介绍

1、过电流保护

定时限:负载过电流且持续过流时间达到过流时间设定值,过载保护器自动脱扣,5分钟后能自动复位。

脱扣后过载保护器显示最大相的电流值。过电流时间调节范围0.2~30S,过流时间重复性误差±5[%],过流时间整定误差±10[%]。

反时限:负载过电流且持续时间达到由脱扣级别选择的1~4级曲线中某一曲线及负载电流与电流整定值之比值所规定的时间时,过载保护器自动脱扣,5分钟后自动复位。脱扣后过载保护器显示最大相的电流值。

2、短路保护

负载电流与电流整定值之比超过某一数值时,可视为短路,过载保护器在0.5S内脱扣,该数值称为瞬动倍数,瞬动倍数调节范围:

绕线电机:2~4.5倍。

鼠笼电机:2~9倍。

其他机电设备:参考以上两项选择。

过载保护器脱扣后,数码管显示为“SHORT”,同时瞬动倍数指示灯点亮。

3、缺相保护

三相中任一相的电流在最小电流整定值的三分之一以下,且持续时间达到某一时间值时,过载保护器自动脱扣,该时间就是缺相时间。脱扣时数码管显示为“PHASE”。

4、相失衡保护

三相电流不平衡达到50[%]且持续时间达到某一时间值,过载保护器自动脱扣,该时间值就是相失衡时间。脱扣时数码管显示最大相的电流值。

5、错相保护

三相电源相序与原相序相反,过载保护器在0.2秒内自动脱扣。脱扣时,数码管显示错相标志“PR”。

参考资料来源:百度百科-过载保护器