关于三菱PLC的M8039和D8039在RAMP指令里面,用仿真测试为什么没有恒扫描结果?看照下面图编一下,谢谢

照下面图编一下LD M8000 , RAMP D0 D1 D5 K1000, LD M8002, MOV K1 D0, MOV K100 D1, MOV K10 D8039 , SET M8039,此时测试D0变到D1应该1000*10=10000MS也就是十秒啊,为什么不是呢?

第1个回答  2011-02-18
RAMP D0 D1 D5 K1000 K1000为100s
k100为10s
相似回答