商品房现浇楼板贯穿性裂缝是什么问题呢
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-06-04
混凝土和易性差,塌落度大。
本回答被网友采纳
第2个回答 2019-06-04
一个好的学校
相似回答
楼板
出现网格状
贯穿性裂缝
主要原因
答:
楼板出现网格状贯穿性裂缝主要原因有:1、
可能存在剧烈温度作用影响
;如:火或者冰的影响;2、当现浇混凝土刚刚达到强度后,存在剧烈荷载作用;如:人工抬重物或者重型器具路过;3、
缺少防裂钢筋
。
现浇混凝土楼板裂缝
的原因及处理方法
答:
就施工因素来说,
楼板的模板、支撑变形或沉陷,混凝土的制作和捣实工艺等许多方面的施工质量问题以及缺乏养护都会增加产生裂缝或引致裂缝发展的可能性
。因此,裂缝的发生和延伸开展与混凝土内在的特性和多种施工因素可能同时存在某种关系。也就是说,同一条裂缝的开展往往由多个原因所造成。裂缝的处理 修补前...
现浇商品
混凝土
楼板开裂
原因
答:
根据你的描述分析,
主要问题应该出在商混质量上
。这种板面贯穿性裂纹,产生裂纹的主要原因是板面上部钢筋保护层偏小、混凝土搅拌用水量大、坍落度偏大,混凝土硬化收缩导致裂纹产生。要与商混公司技术部门联系,这种情况一多是因为商混里粉煤灰、外加剂的掺量或品质出了问题。
什么是现浇楼板
通长且
贯穿性
的
裂缝
答:
应该指的是现浇板裂缝,当前在钢筋混凝土民用建筑物中,现浇混凝土楼板出现变形裂缝的现象较为普遍,
已成为商品房质量纠纷、投诉的热点问题
,它不仅影响使用功能,有损外观,而且破坏结构的整体,降低其刚度,引起钢筋腐蚀,影响持久性强度和耐久性。现浇板裂缝的缺点是降低其刚度引起钢筋腐蚀,是商品房质量纠纷...
懂建筑质量的来,
现浇板贯穿裂缝问题
谢谢
答:
1、从你说的情况上看,这是属于比较大质量
问题
,属于结构问题,建议另外房或者退房。2、
楼板
出现
贯穿裂缝
,不是简单的灌环氧树胶就行的,说不好听点,出现这种问题很可能是钢筋放少了或者混凝土出现问题,板的承载能力已经比设计降低很多了,也就是说会影响你的入住了。如果你实在不想退房,那么要求必须...