55问答网
所有问题
变压器的额定容量为6300MvA.电压为3500V电流为60A额定电流为多少?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-08-27
对于交流三相变压器,S=√3UI,S是额定容量kVA,U是额定电压kV,I是额定电流A,求解得额定电流I=S/√3U=6300/1.732×3.5≈1039A
相似回答
变压器的额定容量是多少
KVA的?
答:
额定电流
I=
额定容量
/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110k
V变压器是
指变频器
的额定电压为
110kV。而您说的单位为kVA的
变压器容量
,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110k
V的变压器的
容量...
根据高压
变压器容量
大小,如何搭配电容器柜?最好能把电容补偿量的计算方...
答:
Q=Ssin∮=Ptan∮一般取60
配电
变压器
答:
额定容量是
一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或
MVA
表示,当对
变压器
施加
额定电压
时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值
的额定电流
。
主
变压器的
选择和参数
答:
空载电流(%):2.2 参考价格:90.62万元 所以一次性选择两台SSPSL-18000/220型变压器为主变。2)厂用电
变压器的
选择 根据设计材料,我们可以确定厂用电负荷S’n 所以,我们分别从10KVⅠ母现和10KVⅡ段母线取电共3组,其中10KV厂用。变型号选定:SJL1—
6300
/10
额定容量
:6300(KVA)
额定电压
:10±5...
变压器
进线柜
是
不是一定要加差动保护?什么情况下要加?
答:
应根据
变压器的容量
决定。10
MVA
及以上容量单独运行的变压器,6.3MVA及以上容量的并联运行变压器或工业企业中的重要变压器,应装设差动保护。1、差动保护是输入的两端CT电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。保护范围在输入的两端CT之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器等电气设备)。2...
大家正在搜
变压器的额定容量是变压器的
220V变5000V单相变压器
1000V变380V变压器
380V变380V变压器
变压器额定容量指什么
变压器额定容量单位
变压器额定容量公式
12直流V变220V变压器模块
变压器20kv等于多少V
相关问题
变压器额定电流计算
怎么算变压器的额定电流
请问变压器630kva的额定功率是多少?额定电流是多少?计算...
630kva干式变压器额定电流是多少
三相电力变压器额定电流计算公式?
变压器容量是35000电压是110kv它额定电流怎么计算
变压器630千伏安可用多大电流?
630vkva的变压器额定电流是多少