整个截面都断了吗?
追答你去掉抹灰层,看里面砼梁体有否裂,裂成什么样子。
追问己经去掉抹灰了,梁体有细小U字形裂缝
追答那很有可能是贯穿性裂缝了。
追问贯穿性就是断了吗?而且每根梁都有两三道。
追答可以这么说。
追问整层楼每条梁都有两三道U字形裂缝,如果断了,每条梁都断成两三段,那太可怕了。不知为什么会这样?而且没有荷载称
追答是捣时石子不足,水泥砂过。
石子硬度太低。
捣时浆太稀,插震过早。
是不是浅表裂痕?
追答如梁的3面是1条缝的,应该不是浅表层的了。
追问是U字形裂缝
追答多是断透了。
追问这样危害大吗?
追答如有渗水,钢筋易锈断。
追问梁都在室内,不会渗水
追答看来问题不是很严重,没有渗水。
追问屋面层只有女儿墙
有些有墙,有些架空
追答算是真的豆腐渣工程了,现在不会掉下来,但将来会对楼板造成影响,如:楼板变形下陷导致瓷砖与楼板分离甚至拱起。
追问屋面好象没有瓷砖,
追答就是天面一层的梁有裂纹吗
追问就是啊
下层一条裂缝都没有
追答可暂不做处理,不过要注意观察有否渗水。
追问不渗水就没问题吗?
追答暂不处理,注意观察,如遇渗水,说明裂缝已发展扩大,就要处理了。
追问梁板交界处没有裂开,不会渗水。
追答那就先别理它,不会掉下来的。
追问对以后加层有影响吗?
追答梁对加层无太大影响。
追问有些梁上有墙体,是从下层到上都一样的,还有三层没建,这样影响不大吗?
追答不大。如歌梁上是无门洞的整墙,可在上面补捣一条所谓的反梁以增柱间拉力。
追问可在90高的女儿墙上浇吗?有门洞和架空梁上就没办法了
追答女儿墙下面就是墙体,不用了,主要考虑的是架空的的。
追问架空梁没办法阿,如果浇反梁,板面就变成田字格了
追答如果加建后,梁上面不是墙的话,那就别管它了。
追问你好!这样没问题吗?
追答加建后,不会发生渗水,钢筋不会锈蚀,钢筋不会断,就安全了。
追问主要是不会渗水,就安全吗?
追答目前是这样。梁断裂后对楼板肯定有影响,楼面装修后,瓷砖会翘起,断裂。但它不会断下来。
追问问题是,现在还不知道是不是梁是否断了
追答是混凝土断了,被钢筋拉住了,。
追问如果混凝土断透了,那很可怕。会不会是浅表贯通裂缝呢?
可不可以告诉我,?混凝土截面全断了,形状是什么样
追答下端裂缝大,上端裂缝小。
追问就是梁底裂缝大吗?
追答就是,梁底裂大些,梁面的裂小些。
追问目前,裂缝基本一致
追答现在没问题,是安全的。
追问这样是不是折了?
追答里面混凝土部分的缝有多大?
追问打开抹灰后,是毛发丝裂缝
追答不要紧,有可能没断透。因为它的下缝没有增大。
追问以前没有裂缝的梁,现在也发现了?
追答不要紧的,到天气冷了就看不见了。
追问都是U字形裂缝的
追答我说了,天冷了就看不见了。
追问谢谢你的解答!如有问题可以再咨询你吗?
追答你留个qq号或电脑上的邮箱吧,我再复回去,你就有我的邮箱地址了。我有闲,就上百度回答问题的。
追问我很少上qq,都上微信
本回答被提问者采纳