关于平板式筏板基础端部构造问题

图纸要求用<<11G101-3>>84页b方式,按照b方式,上筋伸到暗梁长度为:≥12d,且至少到梁中线。问题是1、假如边缘部分没有梁,只有剪力墙或者没有剪力墙也没有梁,这个锚固怎么计算。2、假如伸到剪力墙的长度为:≥12d,且至少到墙中线的话,剪力墙厚度为200(如下图),上筋直径为18,已经超出剪力墙厚度,怎么办?

第1个回答  推荐于2016-02-06
你的第一个问题有两种情况;

1-1 当有剪力墙时采用11G101-3 Pj84 ( 端部无外伸构造(一))节点构造即可。有边梁时用 节点( 端部无外伸构造(二))。
1-2 当无剪力墙且无边梁时采用11G101-3 Pj84 (端部等截面外伸构造 )节点构造。
第二个问题;
你假设的当筏板上部主筋Φ18 ;剪力墙厚是200时的做法,可以将Φ18钢筋过剪力墙中线后向下弯,但是一定要满足锚固长度≥12d的规定。
你的截图实例工程做法应该是 (回答 1-2)追问

您的第二个回答是依据哪里呢?就是超过剪力墙中线向下≥12d

追答

这是设计者根据规范及图集要求的设计。设计就是提出问题解决问题的过程。规范及图集不可能把各种问题全部罗列出来供你选择,只能定出原则规定供你在设计时灵活应用。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2021-12-07
现浇板粱6/6是什么意思
相似回答