风机盘管安装工艺要求

如题所述

第1个回答  2010-12-27
施工有标准的。可以查看暖通行业标准
第2个回答  推荐于2016-12-01
7.3.15 风机盘管机组的安装应符合下列规定:
1 机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间为min,不渗漏为合格;
2 机组应设独立支吊架,安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固;
3 机组与风管、回风箱或风口的连接,应严密、可靠。
检查数量:按总数抽查10%,且不得少于1台。
检查方法:观察检查、查阅检查试验记录。

5. 风机盘管机组
(1) 立式风机盘管安装应牢固,位置及高度应正确。
(2) 卧式风机盘管应由支、吊架固定,并应便于拆卸和维修。吊杆螺丝应有防松装置和橡胶隔振垫圈。
(3) 机组的安装坡度为0.002~0.003,坡向滴水盘。冷凝水应畅通,软管连接应牢固,宜用专用管卡夹紧。
(4) 供、回水阀及水过滤器应靠近机组安装,以在滴水盘上方为佳。
※(5) 供、回水管与风机盘管机组,应为弹性连接(金属或非金属软管)。
(6) 风管、回风箱及风口与风机盘管机组连接处应严密、牢固。本回答被提问者和网友采纳