悬挂式干粉灭火器使用方法

如题所述

第1个回答  2024-03-07
1. 在使用干粉灭火器进行灭火时,首先需要将灭火器提到火灾现场。然后,通过上下摇动灭火器,使其中的干粉松散。
2. 接下来,拔掉灭火器上的铅封和保险销。站在距离火源5到7米的位置,一只手握住喷管对准火势,另一只手按下压把,用力压下以启动干粉喷射。同时,左右摆动喷管,使干粉以浓雾形式喷出,覆盖火源以达到灭火效果。
3. 当处理地面上的油火时,需要平射喷射,并左右摆动喷管,使干粉覆盖更大的面积。根据火势情况,逐渐向火源靠近,直至彻底扑灭火势。
扩展资料:
1. 干粉灭火系统的储存装置应由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置、驱动气体储瓶、瓶头阀、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成,并应遵守相关国家规定。
2. 干粉储存容器的设计压力通常为1.6MPa或2.5MPa,其干粉灭火剂的装量膨胀系数不应超过0.85,增压时间不应超过30秒。
3. 安全泄压装置的动作压力和额定排放量应符合国家标准《干粉灭火系统及部件通用技术条件》GB16668的要求。
4. 干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的需求。
5. 驱动气体应选择惰性气体,氮气是常见的选择。二氧化碳含水率不应超过0.015%(质量分数),其他气体不超过0.006%(质量分数)。驱动压力不得超过干粉储存容器的最高工作压力,以避免安全事故。
6. 干粉灭火系统储存装置的布置应便于检查和维护,并应避免阳光直射。其环境温度应在-20℃至50℃之间。
7. 干粉灭火系统储存装置最好设在专用的储存装置间内,该间应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道。耐火等级不应低于二级,并应保持干燥、良好通风,并配备应急照明灯具。
8. 在采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。
参考资料来源:百度百科 - ABC干粉灭火器详情
相似回答
大家正在搜