RS232和RS485区别是什么啊?

如题所述

第1个回答  2022-10-02

1、简单的说RS232是全双工的,RS485是半双工的,RS422是全双工的。

2、RS-232-C标准规定的数据传输速率为50、75、100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400波特

3、RS-485的数据最高传输速率为10Mbps,最大的通信距离约为1219M,传输速率与传输距离成反比,在10Kb/S的传输速率下,才可以达到最大的通信距离。

4、但是由于RS-485常常要与PC机的RS-232口通信,所以实际上一般最高115.2Kbps。又由于太高的速率会使RS-485传输距离减小,所以往往为9600bps左右或以下。

5、RS-422的最大传输距离为4000英尺(约1219米),最大传输速率为10Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。

6、只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mb/s。

扩展资料

RS232接口就是串口,电脑机箱后方的9芯插座,旁边一般有 "|O|O|" 样标识。 一般机箱有两个,新机箱有可能只有一个。笔记本电脑有可能没有。 有很多工业仪器将它作为标准通信端口。通信的内容与格式一般附在仪器的用户说明书中。

计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用。 

在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同 的设备可以方便地连接起来进行通讯。 RS-232-C接口(又称 EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口

它是在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、 调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标 准。

它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间 串行二进制数据交换接口技术标准”该标准规定采用一个25个脚的 DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信 号的电平加以规定。

参考资料:百度百科-串行通讯接口

参考资料:百度百科-电子工业联盟

第2个回答  2023-01-04

RS232和RS485区别

一、组成结构

RS232是使用的三芯线通讯,RS485使用的是两芯线通讯,他们都可以使用DB9接口。具体使用中,RS232传输距离较近,RS485传输距离比较远。

RS232使用3根线(RX、tx、GND),收发同时进行,效率比RS485高,但是3根线不方便扩展组网,适合短距离两个设备单点快速通讯。

RS485使用2根线(D+、D-),收发交替进行,2根线方便多个设备串接组成网络,适合多设备中远距离通讯。

二、网络结构

RS232是1:1的通讯,即一对一。

RS485是1:n的通讯方式,即一对多。RS485接口在总线上是允许连接多达128个收发器,其中有一台作为主机,其它作为从机,多台从机是通过地址码来区分的。

三、编程方面

从单片机编程角度来看,RS232和RS485只是驱动芯片不同。 RS485是半双工,RS232是全双工,在编程的时候是有区别的。

RS485芯片接收和发送不能同时进行,所以作为主机的单片机在发出指令后,要延时后再接收数据。RS485在发送时,需要转换成发送状态,发送结束,再转换在接收状态。

半双工方式:通信双方设备既是发送器,也是接收器,两台设备可以相互传送数据,但某一时刻则只能向一个方向传送数据。例如,步话机是半双工设备,因为在一个时刻只能有一方说话。 

全双工方式:通信双方设备既是发送器,也是接收器,两台设备可以同时在两个方向上传送数据。例如,电话是全双工设备,因为双方可同时说话。

四、串行接口标准

1.平衡传输

RS-422、RS-485与RS-232不一样,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B。

通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6V,是一个逻辑状态,负电平在-2~6V,是另一个逻辑状态。另有一个信号的C,在RS-485中还有一“使能”端,而在RS-422中这是可用可不用的。“使能”端是用于控制发送驱动器与传输线的切断与连接。当“使能”端起作用时,发送驱动器处于高阻状态,称作“第三态”,即是有别于逻辑“1”与“O”的第三态。

接收器也作与发送端相对的规定,收、发端通过平衡双绞线将AA与BB对应相连,当在收端AB之间有大于+200mV的电平时,输出正逻辑电平,小于-200mV时,输出负逻辑电平。接收器接收平衡线上的电平范围通常在200mV至6V之间。

RS232,RS422和RS485的区别,轻松讲解串口知识和应用!RS232,RS422和RS485的区别,轻松讲解串口知识和应用!

2. RS-422电气规定

RS-422标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”,定义了接口电路的特性。实际上还有一根信号地线,共5根线。由于接收器采用高输入阻抗和发送驱动器比RS232更强的驱动能力,故允许在相同传输线上连接多个接收节点,最多可接10个节点。即一个主设备(Master),其余为从设备(Salve),从设备之间不能通信,所以RS-422支持点对多地双向通信。接收器输入阻抗为4k,故发端最大负载能力是10×4k+100Q(终接电阻)。RS-422四线接口由于采用单独的发送和接收通道,因此不必控制数据方向,各装置之间任何必须的信号交换均可以按软件方式(XON/XOFF握手)或硬件方式(一对单独的双绞线)实现。

RS-422的最大传输距离为4000英尺(约1219米),最大传输速率为10Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mb/s。

RS-422需要一终接电阻,要求其阻值约等于传输电缆的特性阻抗。在矩距离传输时可不需终接电阻,即一般在300米以下不需终接电阻。终接电阻接在传输电缆的最远端。

3. RS-485电气规定

由于RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。RS-485可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。

而采用四线连接时,与RS-422一样只能实现点对多地通信,即只能有一个主(Master)设备,其余为从设备,但比RS-422有改进,无论四线还是二线连接方式总线上可多接到32个设备。

RS-485与RS-422的不同还在于其共模输出电压是不同的,RS-485是-7V至+12V之间,而RS-422在-7V至+7V之间,RS-485接收器最小输入阻抗为12k,RS-422是4k;RS-485满足所有RS-422的规范,所以RS-485的驱动器可以用在RS-422网络中应用。

RS-485与RS-422一样,其最大传输距离约为1219米,最大传输速率为10Mb/s。平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能使用规定最长的电缆长度。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长双绞线最大传输速率仅为1Mb/s。

RS-485需要2个终接电阻,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗。在矩距离传输时可不需终接电阻,即一般在300米以下不需终接电阻。终接电阻接在传输总线的两端。

相似回答