55问答网
所有问题
西门子触摸屏能和和利时dcs通讯吗
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-03-17
要看协议的,都是MODBUS RS485 肯定行啊,不过最新的西门子屏好像不是485,好多国产的屏可以用,前几天刚用了北京昆仑的好像
第2个回答 2014-03-17
profinet通讯协议,可以的
相似回答
西门子
200跟
和利时DCS
怎么
通讯
焊哪两根线
答:
DP OR modbus ?一般情况下应该是DP,DP
通讯
电气接口为RS485。RS485就2线,A,B。一正一负。
西门子
DP接口一般有专门的DP接头,需要里面就两个可以接线的地方。
和利时
的么,看和利时相应通讯部件的说明书。
和利时
的
DCS系统
支持profibus协议吗,怎么和
西门子
300
通信
会出现问题_百 ...
答:
和利时
的
dcs
就是用的profibus-dp协议,你要检查,1、gsd文件是否正确,DPV0 DPV1;2、和利时的数据和
西门子
的数据高低位是否一致。
和利时DCS和西门子
315的DP
通讯
的模拟量通讯问题
答:
DP
通讯
是数字通讯,
西门子
的模拟量最大到27648,
和利时
word最大到65535。因此,西门子发送word最大值(输出27648)时,和利时收到的是27648。和利时发送word最大值(输出65535),西门子卡件的接收器可能接受到了65535,但是在西门子的软件里上限是27648,因此西门子会按照27648进行处理。因此,你需要在和利时侧...
我要做一个控制系统,是把
和利时DCS与西门子
S300PLC用DP进行
通讯
答:
第一:在PLC内部指定
通讯
区。因为只有通过通讯区,才能在PLC
与DCS
之间交换数据。这一步需要由PLC组态方用PLC的组态软件完成,然后下装给PLC。如果这一步不能完成,后续工作无法进行。第二:PLC内部通讯区的指定需要双方共同协商。因为由于DP协议的规定,通讯区的大小不能随意指定,只能在几种预定值中选择...
西门子
315
和 和利时 DCS通讯
模拟量数据交换 求大神指点呀
答:
DBD0 赋值给 DMW10 就可以了,
DCS
用DWORD来读取数据后,再转换成REAL.如果你想直接取整,可以在PLC侧先把REAL的数值*10,再转换成WORD传给DCS,再在DCS侧接收的时候/10,就可以在DCS侧得到一个带1位小数的准备数值。理论上,写程序,要按梯形图顺序来,先PLC内部转换,
通讯
部分放在最后。
大家正在搜
和利时dcs
和利时dcs工程实例
和利时dcs编程技巧
和利时dcs版本
和利时dcs论坛
和利时dcs基础
和利时dcs安装
和利时dcs编程手册
和利时dcs说明书
相关问题
我要做一个控制系统,是把和利时DCS与西门子S300PLC用...
西门子PLC与和利时DCS通讯,作DP从站,怎么设置
西门子200跟和利时DCS怎么通讯焊哪两根线
西门子400与dcs的通讯操作权的问题
和利时的DCS系统支持profibus协议吗,怎么和西门子3...
兄台。小弟一直困惑于和利时与西门子300通讯。能不能把你组态...
西门子plc300与和利时通讯能做主站吗
和利时DCS和西门子315的DP通讯的模拟量通讯问题