电机的对地电阻怎么提高???

普通3kw三相电机下线好了之后绝缘电阻用兆欧表测量为(200-500)兆欧,可是在地上放了一段时间后即然下降到20-70)兆欧... 然后我再用钨丝灯烤了一遍后当时是达到了200兆欧以上,可等它凉了后又是(20-70)兆欧之间。请问各位这是怎么回事吖???

第1个回答  2008-08-21
380V的电机绝缘电阻大于0.5兆欧就算正常。20兆欧已经可以了。若想让电机绝缘电阻保持在200兆欧,可以先烘干24小时,立即进行浸漆处理,浸漆后接着烘干24小时,这样绝缘电阻就不会下降了。要注意烘干温度不宜太高,否则可能会损坏绕组绝缘,一般控制在105摄氏度就行。
第2个回答  2008-08-12
由热到凉,电机绕组又吸潮,绝缘就降低,应烤后测量合格就装配,(20-70)兆欧应该没问题。
第3个回答  2008-08-12
三相电机绕组对地电阻20兆欧已经很好了,无须再提高。本回答被提问者采纳