柱插筋在基础中的锚固。lae等于la成抗震锚固长度修正系数。la等于lab成受拉钢筋锚固长度修正系数。这个受拉钢筋锚固长度修正系数图集表中给的那个锚固区保护层厚度是什么。就以本例柱子-插筋。是垫层到柱子插筋弯钩段钢筋下皮吗?
有什么规范图集依据吗
追答有啊,你查混凝土规范里面关于保护层的解释条文
追问没找到呢。监理说要让找依据。麻烦知道哪个款哪条吗
追答保护层的解释 见 混凝土结构设计规范第3页,第2.1.18条。
钢筋放在混凝土里面,所有段(竖直段和水平弯钩)都应该满足保护层厚度的要求。关于带弯钩的钢筋锚固时候,锚固长度修正系数跟保护层的关系,规范没有明确规定是按竖直段的保护层还是弯钩段的保护层厚度来取值,这些没有明确规定的一般都从严执行,按较薄的厚度来考虑。
。。。。那按最薄就是垫层到弯钩下皮了吧?
追答是啊,按最薄的算谁都难不到你。
把下面的保护层也搞厚一点,垫块加高一点就行了 。
从锚固的原理来说,保护层越厚是混凝土越不容易崩裂,所以可以减小锚固长度,但对于基础底的钢筋来讲,基础底的混凝土是被紧紧压住的,不存在崩裂问题,所以也可以减小锚固长度。但规范不可能写得这么细,也很少有人去抠这点钢筋,所以监理没有依据不让你减少长度是有理的。 这个减少锚固长度,施工单位说了也是不算的,要设计人同意。
老板箱想省钢筋。这关系到计算时那个锚固区保护层系数
如果大于5D侧面省很多钢筋。监理让出依据
追答其实差不多少把 几公分而已
追问要按少的算一个柱子钢筋能省4米吧。25圆的。整个地下室400多根柱子老板想省的