10KV以下的配网系统中,常见变压器的保护有哪些?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-05-28
630kva以上过流,轻瓦斯,重瓦斯保护,还有超温保护,压力释放。630kva以下过流,超温保护,压力释放。
相似回答
配电变压器如何计算保护整定值_
10kV
配电
变压器的保护
措施
答:
继电保护系统将电流速断保护与瓦斯保护相互配合
,可快速切除变压器高压侧及其内部的各种故障,均为变压器的主保护。在满足供电系统稳定性,用户供电可靠性条件下,总希望在故障发生瞬间,保护能迅速动作,电流速断保护就是反应于增大而瞬间动作的一种保护。它的主要优点是简单可靠,动作迅速。当变压器的速断保动作于跳闸时,如...
继电保护 复压闭锁过流保护
详解
答:
所以一般在大型变压器特别是中性点直接接地系统,保护配置上不考虑过电压保护
。只有一些中性点不接地或经大电阻接地的变压器才考虑防止中性点偏移产生过电压伤害主设备而装设中性点过电压保护。3、等级:我国交流电压等级按标称系统电压划分为:3kV、6kV、10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500k...
请教各位达人配电站的知识
答:
变配电站继电保护能够在变配电站运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等
)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯、超温、控制与测量回路断线等),迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系统稳定运行。 2)变配电站继电...
接地
变压器的
主要作用?
答:
接地
变压器的
作用是为中性点不接地的
系统
提供一个人为的中性点,便于采用消弧线圈或小电阻的接地方式,以减小配电网发生接地短路故障时的对地电容电流大小,提高配电系统的供电可靠性。接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。我国的...
关于继电
保护
的文章,中英文都要
答:
10 kV
线路装有大量的配电
变压器,
在线路投入时,这些配电变压器是挂在线路上,在合闸瞬间,各变压器所产生的励磁涌流在线路上相互迭加、来回反射,产生了一个复杂的电磁暂态过程,在
系统
阻抗较小时,会出现较大的涌流,时间常数也较大。二段式电流
保护中
的电流速断
保护,