参考上图接线
我的是这种漏电开关和空气开关一体的。
那就是带漏电保护功能的空开
追问入户线火线零线全部从漏电开关上面的入线一个一个串联过去可以吗?不是从出线端串联过去喔
追答跟二楼的开关一种类型
追问我楼上没有装电表的,自己住的。
开关也不同的
你画的那个图从电表端火线零线拉上去的话那3楼上面用电不就算在了2楼上吗?
追答是的,难道三楼要单独接电表吗?
不是一家的吗?
追问不是一家的,是一层一层出租的
3楼是自己住的,不用电表
追答我是按照楼上楼下用一块表画的
追问2楼和3楼的漏电开关都不一样,2楼的就是3个漏电开关。3楼的是红色的3个漏电开关和空气开关一体的
追答开关都是一样的,只是三楼的三个紧挨在一起装的,二楼分开装的而已
追问不不,总开关那里有一个电表了,1楼和3楼都是自己住的,没有装电表。
追答明白了
追问开关不一样吧,3楼的是漏电开关和空气开关一体的2个功能,2楼的就是只有漏电开关功能,没有空气开关功能
追答三楼用电不算在二楼的电表,参考下图接线
每一层都是3个开关,3组线路
线太粗放不进去吧,10平方的
3楼类似这样的接法可以吧,3个开关进线端串联起来,不在出线端串联,可以吗?
追答不是可不可以,而是就得这么接。
线粗的话只能剥线做接头了,在二楼进电表的两根主线上。
追问我明天拍个照片给你看看
追答好的👌
追问左边是4楼的,右边的是5楼的。5楼的还没接,留了线的了。
追答没问题啊,就是这种常见的接法
追问那右边5楼的直接从右边第一个开关驳线接过去4楼的左边最后一个开关是吗?
追答不建议这样,应该从4楼的最左边的开关接线
这样比较方便点吧?
如果空开断口装不下,就得在4楼进线上做接头引出两根线接5楼的开关。参考下图
你那个图线塞不进去了,入户线10平方,➕4平方➕4平方了
我这个是漏保➕空开一体的,这样接会不会跳闸?
追答不会的
不会引起跳闸
追问我房间这样接的,分3组线,一组4平方厨房,一组房间和大厅6平方,一组房间2.5平方➕卫生间。
追答没问题
追问3组线路,每一组都是串联起来的,灯就是用1.5平方的。是分开串联,不是组和组串联
追答现在换了?就是先把全部的线串联起来,然后10平方入户线从中间接是吧?
那5楼怎么接上去?
这些字体写的杠杠的
追答也从主线上做接头引过去
是你这个图这样吗?
就是从主线做接头,引到中间去是吧
追答是的呢
追问好的,后天弄完3楼通电看看会不会跳闸
追答自己干啊,注意安全
追问是的,从头到尾都是自己干。不接电弄的,最后弄完才通电
追答对👍