怎么测量油断路器的直流电阻值?

如题所述

第1个回答  2018-01-16

测量油断路器的分、合闸速度和分、合闸同期性的方法如下:分、合闸速度的测量。一般用电气秒表测量。如果要求精度高,可采用数字电子毫秒计测量。测量前应试操作几次,以检查断路器各部分是否灵活。分、合闸同期性的测量。在三相动,静触头之间接入3只6V、12V或24V的小灯泡,选用与灯泡电压相配套的降压变压器 T。接通电源后,手动慢慢将断路器合闸,当最先接通的一相灯刚亮时,在该相导电杆上做一个记号,然后继续合闸。当第二、第三相灯刚亮时,也在各相导电杆上做个记号,再将断路器合闸到底。此时,在三相导电杆上再做一个记号,然后将断路器分闸,测量各相导电杆上下两个记号之间的距离,应在40一  50mm范围内。若不符合要求,可将导电杆拧人或拧出调整,直至符合要求。合闸同期性还可用SC16 光线示波器、毫秒仪等测定。

第2个回答  2018-01-16

测量真空断路器直流电阻和其他断路器直流电阻没有区别,可以用电桥法也可以用大电流的方法。真空断路器只是断开点在真空环境而已。使用恒流源在测量回路上通大电流,使用高精度电压表测量两个测试点之间的压降。然后根据初中物理公式R=U/I 计算电阻。恒流源一般使用100A,200A,400A,600A等几个等级的电流。这是断路器主导电回路的直阻试验, 用双臂电桥或者数字微欧计测量。断路器必须撤出运行。不同等级的不同类型的油断路器的回路电阻值都不一样,包括有的同类型断路器之间回路电阻值也都不一样,最好有型号参数就好知道它的回路电阻值在出厂试验的时候是多少,然后现在通过武汉华顶电力设备有限公司生产的HDHL回路电阻进行测量一下,测出来的电阻值与出厂试验值进行对比,这样去判断断路器好坏。

第3个回答  2018-01-16

以密封的绝缘油作为开断故障的灭弧介质的一种开关设备,有多油断路器和少油断路器两种形式;它较早应用于电力系统中,技术已经十分成熟,价格比较便宜,广泛应用于各个电压等级的电网中,油断路器用来切断和接通电源,并在短路时能迅速可靠地切断电流的 一种高压开关设备。当油断路器开断电路时,只要电路中的电流超过0.1A,电压超过几十伏,在断路器的动触头和静触头之间就会出现电弧,而且电流可以通过电弧继续流通,只有当触头之间分开足够的距离时,电弧熄灭后电路才断开。10kV少油断路器开断20KA时的电弧功率,可达一万千瓦以上,断路器触头之间产生的电弧弧柱温度可达六七千度,甚至超过1万度。多油和少油断路器都要充油,其作用是灭弧,散热和绝缘。它的危险性不仅是在发生故障时可能引起爆炸,而且爆炸后由于油断路器内的高温油发生喷溅,形成大面积的燃烧,引起相间短路或对地短路,破坏电力系统的正常运行,使事故扩大,甚至造成严重的人身伤亡事故。当断路器的动触头和静触头互相分离的时候产生电弧,电弧高温使其附近的绝缘油蒸发气化和发生热分解,形成灭弧能力很强的气体(主要是氢气)和压力较高的气泡,使电弧很快熄灭。断路器在安装前应严格检查,是否符合制造厂的技术要求。断路器的遮断容量必须大于装设该断路器回路的短路容量。检修时,应进行操作试验,保证机件灵活可靠,并且调整好三相动作的同期性。断路器与电气回路的连接要紧密,并可用试温蜡片观察温度,触头损坏应调换。检修完毕应进行绝缘测试,并有专人负责清点工具,以防工具掉入油箱内发生事故。

相似回答