第1个回答 2016-05-08
肯定的,底筋在不能再跨中3分之1范围内搭接
相似回答
次
梁底筋在梁中
做
搭接
可以吗?
答:
次梁底筋在梁中做搭接不可以
,只能在梁端三分之一跨内搭接。
次梁预留
的底筋在梁中
做
搭接
可以吗?
答:
一般底筋不在跨中连接
,连接部位在距离支座1/3范围内,搭接、焊接、机械连接都可以,接头个数必须满足《混凝土结构设计规范》的要求。
钢筋
接头设置
在梁
跨中还是跨两个支座
答:
而最不宜的地方就是跨中,所以,
梁 底部钢筋焊接在跨中 1/2 处
,二、梁纵向钢筋接头位置的宜与不宜 钢筋在混凝土梁中主要承受拉力,钢筋接头是钢筋受力时的 薄弱环节,钢筋的接头应设置在构件受力较小处。1、单跨梁板的下部纵向受力筋接头不宜设在跨中 1/2 范围 内;2、连续梁板的纵向受力...
框架
梁
上部
钢筋能在
中间支座
搭接吗
?
答:
一般在图纸没有特别注明的情况下,地梁上下
钢筋搭接
位置是与框架梁上下钢筋搭接位置一样的。但也有设计者根据地质的不同而设计了相反的受力筋,那就会在图纸上注明。框架梁中间在跨中断开的钢筋,在专业术语上叫支座负弯矩筋,而在俗语上通称支座挑筋!从受力上分析,连续梁上部弯矩最大的地方是梁端...
梁的
架力
筋
在主次梁位置
搭接
,是否可以,为什么,
答:
一般来说次
梁的钢筋搭接
连接位置,
底筋
连接位置可以位于支座(主梁)位置;而梁上部钢筋的连接位置
不可以在
主梁位置,需位于次梁的跨中1/3段位置。因为梁上部钢筋主要承受压力和剪力,位于支座位置时,易造成次梁在弯曲受力过程中形成支座位置板面开裂。规范上和图集上有要求的。