进行接触网检修作业时装设、拆除接地线的主要工作标准有接地电阻不大于30欧姆、接地深度不应小于600mm、地线的防腐等。

1、接触网支柱、隧道埋入杆等距接触网带电部分5m以内的所有金属结构(如电化段内的桥栏杆等)均应接地,支柱地线的安装应平直并与支柱紧贴,接地电阻不大于30欧姆。

架空地线集中接地时接地电阻不大于10欧姆,架空地线长度超过1000m时应增设接地极。支柱下部地线应紧贴地面,在行人较多的地方和旅客站台上,地线应埋入地下100~300mm。独立支柱接地一般采用接地极的方式接地,接地电阻不大于30欧姆。接地线与绝缘体的距离、接地线与隧道壁间隙、地线固定间距符合设计要求。

2、接地极埋入地下深度不应小于600mm,地面部分涂防锈漆,连接处应除锈涂电力复合脂,连接牢固可靠。接地线采用圆钢时,露出地面的接地线直径不小于10mm,埋入地下的接地线直径不小于12mm。

下锚支柱处的接地线与拉线的最小距离不小于50mm。避雷器接地极距通信、信号电缆应在3米以上,在地形条件达不到3米时,应加绝缘防护,但最小距离不得小于1米,接地体扁钢与通信电缆无法避免交叉时,交叉垂直距离不得小于0.5米,并应加绝缘防护。

3、论地线各部连接是否符合要求,零部件有无松脱、烧伤、锈蚀。支柱或隧道内地线是否密贴、有无翘起,固定是否牢固。接地电阻是否符合规定。地线烧伤、锈蚀,将烧伤、锈蚀部分的地线、线夹打磨处理后,安装线夹并进行防腐处理。地线不密贴:拆除地线抱箍后理顺地线,再安装地线抱箍;隧道内地线可加装地线弯卡固定。

接长接地体网络,每增加一垂直接地体角钢时水平接地体扁钢相应加长5m,直至接地电阻达到要求。接地极采用接地模块时,增加接地模块的数量。增加接地体埋设深度使接地电阻达到要求。

隧道内的地线应和隧道壁、拱圈密贴并通过地线弯卡固定牢固,且与带电体的距离符合设计要求。