ABB的ACS800一起就报short circl(短路),怎么回事?

我们这有一个ACS800变频器,前几天试转电机是没问题,就是点转一下。但是昨天正式转的时候一起就报短路,也就是2340,根本起不起来,把电缆拆了摇电机绝缘也没问题,头疼,这个保护能不能设置退掉不用?我虽然是搞电气的,但对变频器真了解不多
还有就是这个系列没法设置中文吗?英语水平捉鸡啊

第1个回答  2013-09-29
不着急哥们。 2340短路故障,首先你要知道是变频器内部短路还是外部确实有短路地方,你把电机拆掉,光启动变频器报不报?报?OK,变频器问题,这个基本上就是IGBT短路,功率板短路。很好解决,你可以随时补充提问,我给你解答追问

电缆拆了也报故障,就是空负荷

第2个回答  2013-09-29
1、电机电缆或电机短路。检查电机和电机电缆。
检查电机电缆上有无功率因子校正电容器或电
涌吸收装置。

2、变频器输出桥路故障。联系ABB 代表。

在启动参数组(参数 99.01 ),可以对语言进行选择本回答被网友采纳
第3个回答  2013-09-29
IGBT挂了或是功率板挂了