高层民用建筑消防规范
高层民用建筑防火
分区的划分有何要求
答:
高层民用建筑
每个
防火
分区最大允许建筑面积,一类为1000M2,二类为1500M2,地下室为500M2。具体划分时注意:(1)除用防火墙外,可根据情况采用防火卷帘或防火水幕带。(2)设自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可增加一倍,局部设置时,可按局部面积的一倍增加。(3)高层中的营业厅、展览厅等...
《
高层民用建筑
设计
防火规范
》规定,高位水箱的储水量一、二类公共建筑分...
答:
,但当
建筑
高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3。②多层公共建筑、二类
高层
公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m3。③二类高层住宅,不应小于12m3。④建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6m3。⑤工业建筑室内
消防
给水...
有没有规定
高层
住宅层数达到多少层才需要设置
消防
通道
答:
高层住宅(指十层及十层以上的住宅)需要设置消防通道。根据《
高层民用建筑
设计
防火规范
》总则1.0.3.1规定:十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅)应符合防火设计规范。
建筑消防
车道设计要求:低层,多层,中高层住宅的居住区内宜设有消防车道,其转弯半径不就应小于6m。高层住宅...
高层建筑消防
窗口的标志有哪些
规范
规定?
答:
目前在我国的
消防
法规并不是特别
规范
,大部分
建筑
中,消防救援窗并没有明显标志。但是国家现在很重视消防,于2014年开办了消防工程师执业资格考试,以后在各种建筑救援设备的规定和使用上会越来越明确和严格。消防救援窗标识大致有以下几样:1.正三角形消防救援窗口标识尺寸为20cm等边三角形格式,采用不干胶...
高层
住宅底层一二层为商业的
消防
按照什么
规范
设计
答:
详见《
高层民用建筑
设计
防火规范
》相关条文:1、4.3消防车道4.3.1
高层建筑
的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。有封闭内院或天井的高层建筑沿街时,应设置连通街道...
高层建筑物
的
消防
间距 高层建筑间距
答:
高层建筑
可以容纳许多住户,占地面积少,极大的解决了土地不够的问题。下面小编就为大家介绍一下高层建筑的详细。高层建筑物的消防间距 按照
高层防火规范
,一般间距是9米。特殊情况是:4.2.2 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层
民用建筑
相邻,当较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座...
高层建筑消防
验收
规范
有哪些?
答:
4、公安部消防局日前已下发通知,要求各地认真抓好学习培训,使每名消防验收人员熟练掌握标准的具体内容,要按照标准的规定,细化工作措施,确保按照《标准》实施消防验收。消防验收
规范
标准比较多,常用的是《建筑消防设计规范》、《
高层民用建筑消防
设计规范》、《人防规范》、《汽车库规范》、《加油加气站...
高层建筑消防
验收
规范
有哪些?
答:
》GB50045-95的要求,高层住宅应设防烟楼梯间或消防电梯的情况下,都应当设置前室。因此,高层住宅在下列情况下应设置前室:1、十九层及十九层以上的单元式住宅(6.2.3.3条);2、超过十一层的通廊式住宅(6.2.4条);3、设有剪刀楼梯的住宅建筑(6.1.2.1条)...
高层民用建筑防火
门
规范
答:
甲乙丙三级防火门在
高层民用建筑
设计
防火规范
中将防火门定为甲、乙、丙三级,并对其耐火极限作了规定,甲级门不得低于1.5小时,乙级门不得低于1小时,丙级门不得低于0.5小时。木质防火门木质防火门作为防火墙的组成部分,除耐火极限外,其本身也应为难燃材料。防火门耐火极限防火门的耐火极限肯定达不到甲级防火...