55问答网
所有问题
当前搜索:
高压柜怎么断电
高压
配电PT柜一次保险烧断不
停电如何
跟换,
答:
10kv单母线分段,应
断电
操作。带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。PT是电压互感器的简写。PT
柜
就是电压互感器柜。PT柜主要功能是为10kV系统提供电压信号(即按变比提供三相电压),作为测量、保护用。
高压
开关柜中的PT柜的作用:1、电压测量,提供测量表计...
高压
开关
柜柜
门打开状态能否断开接地刀?
答:
高压开关
柜柜
门打开状态能否断开接地刀?在试验或检修的时候能断开接地刀 五防连锁要求是没错的,它那个要求是指在工作状态时起到的连锁作用,
高压柜
在工作的时候地刀跟门是有连锁的,KYN28你不挂下门和后门的时候只有专业的人知道
怎么
正常的断开接地刀,其它的柜子都是这样的。
高压柜
操作电源
断电
是什么原因
答:
先查柜内保险,微断开关正常否,如正常则是上级\跳闸了
高压配电柜
二次保护后
如何
复位
答:
控制面板上有个复位按钮,在故障接除时按一下就可以复位了。高低压配电
柜
:高低压配电柜顾名思义就是电力供电系统中用于进行电能分配、控制、计量以及连接线缆的配电设备,一般供电局、变电所都是用
高压
开关柜,然后经变压器降压低压侧引出到低压配电柜,低压配电柜在到各个用电的配电盘,控制箱,开关箱...
变压器到
高压柜
的开门跳
怎么
接线?
答:
从
高压柜
引两根线到 变压器外壳 的微动开关,接常闭触点。将该常闭触点串联到 高压柜的跳闸回路。当变压器外壳开门,微动开关常闭触点闭合,高压柜跳闸回路通路,即可跳闸。
10
高压
室kv
停电
后,电容柜需要停吗,电容
怎么
停?
答:
要停的,如果已
停电
,直接断开电容
柜
总开关。
高压
开关柜操作电源有几种形式
答:
1、半封闭式
高压
开关
柜
高压开关柜中离地面2.5m一下的各组件安装在接地金属外壳内的高压开关柜,2.5m及以上的母线或隔离开关无金属外壳封闭。2、金属封闭式高压开关柜 除进出线外,高、低压电器组件及辅助回路完全安装在接地金属外壳内的高压开关柜。金属封闭式高压开关柜分三种类型:金属铠装式高压开关...
怎样
做
高压柜
的整组试验
答:
要做三项试验:首先将
高压柜断电
,做好接地保护。清理现场,控制安全范围。1.三相对地 闭合开关,把三相连接起来,加上高压,外壳接地,(如果有绝缘套管应套上,)然后升压,计时,降压,停止。2.相间 B相接高压,A相和C相接地,(如果有绝缘套管应套上,)然后升压,计时,降压,停止。3.断口 将...
高压
开关柜不能合闸
怎么
办?
视频时间 03:47
请问,发电机和高低压配电
柜怎么
设置,可以让高低压
柜停电
后自启动发电机...
答:
在电柜上取一个电源,接于发电机,电
柜停电
后发电机检测失电发电机有自起功能,发电机发出电要通过自动切换开关切换并且发出的电不能与发电机的供电在同一配电柜上,如果在一个配电柜上发电机将不能正常工作