风管漏风量超标的危害
...管的严密性检查方法是( )。A.测漏法检测B.
漏风量
检测
答:
【答案】:D 洁净度等级为N3级的按高压系统的
风管
制作要求,高压风管系统严密性检查应全数进行
漏风量
测试。
风管
安装的损耗一般要放多少
答:
1)低压系统
风管的
严密性检验应采用抽检,抽检率为5%,且不得少于1个系统。在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。检测不合格时,应按规定的抽检率做
漏风量
测试。中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量测试进行抽检,抽检率为20%,且不得少于1个系统。高压系统风管的...
试说明金属
风管
制作包括哪些工序和过程
答:
(9)通风工程:送风、排风、除尘、气力输送以及防、排烟系统工程的统称。(10)空调工程:空气调节、空气净化与洁净空调系统的总称。(11)咬口:金属薄板边缘弯曲成一定形状,用于相互固定连接的构造。(12)
漏风量
:
风管
系统中,在某一静压下通过风管本体结构及其接口,单位时间内泄出或渗入的空气体积...
漏风量
测试仪的
风管
压力为什么打不上去
答:
测试仪出现故障。
风管漏风
测试仪主要有高速风机、变频调速系统、流量管及倾斜式微压计、杯型压力计等部分组成,风管压力打不上去是由于风管漏风测试仪某一部分出现故障。风管漏风测试仪是应用文氏管的测试原理,测试通风空调中
漏风量的
专用设备。
风管的
尺寸如何计算?
答:
1,矩形
风管
所注标高应表示管底标高;圆形风管所注标高应表示管中心标高。当不采用此方法时,应进行说明。2,可参见国家规范《暖通空调制图规范》GB/T50114-2010。3,矩形风管(风道)的截面定型尺寸应以“AXB”表示。“A”应为该视图投影面的边长尺寸,“B”应为另一边尺寸。A、B单位均应为mm。
在
风管漏风量
测试施工顺序中,现场测试的紧后工序是( )。
答:
【答案】:D
风管漏风量
测试施工顺序:风管漏风量测试抽样方案确定—风管检查—测试仪器仪表检查校准—现场测试—现场数据记录—质量检查。
怎样做
风管的
漏光实验?
答:
2、
风管漏风
测试仪主要有高速风机、变频器、流量管及倾斜微压计等部分组成。将需测试的风管段密封,将高速风机连接到风管上,风管与测试仪用软管连接,启动测试仪风机,调节变频器,使风机转速由低到高,风管测试段压力由低到高,当压力升高到测试所需的压力时,使之稳定,这时测试段的
漏风量
等于...
风管
气密性测试仪-风管气密性实验台建造要求和计算公式
答:
安全保护装置是试验台的防护盾,防止因操作失误导致的设备损坏。消音装置则致力于减小测试过程中的噪声干扰,提升测试环境的舒适度。最后,计算机控制系统集成所有测试参数,实时监控并记录数据,为分析提供强大支持。深入到具体操作,通风空调
风管的漏风量
检测涉及一些计算公式。以矩形风管为例:- 当工作压力...
空调工程施工技术工艺及验收标准?
答:
垂直度2吊线和尺量检查Ⅻ安装过程中振动和噪音的预防振动和噪音的预防是安装过程中一个重点,安装过程中
风管的
振动和噪音的预防主要从以下几个方面着手:空调风管相连接的软接头的安装做到松紧适度,避免因软接过松减小进出风口面积,而引起噪声和振动。为防止风管振动,在每个系统风管的转弯处、与空调设备和风口的连接...
对高压
风管
系统的严密性检验应( )。
答:
【答案】:B 略
风管
系统的严密性检验,在加工工艺得到保证的前提下,不同工作压力的风管系统,采用不同的方式:低压风管系统可采用漏光法检测;中压系统应在漏光法检测合格后,再进行
漏风量