55问答网
所有问题
当前搜索:
风机风量
能达到1-2公斤压力的
风机
,或者空压机等 每小时1000立方米
风量
和3000立 ...
答:
本人有从事空气压缩这行业差不多二十年了,据我所知,单级的
风机
还是很难达到1BAR以上,就算用三叶罗茨风机也是很难达到。建议用低压的空气压缩机吧,一定用低压的,大排量。(如活塞式/离芯式/螺杆式也可以),当压力在1.5BAR/流量在2000立方米的话,预计的功率在30KW左右....
55kw
风机
不知道型号和风压 其
风量
大概是多少啊?
答:
不好说,你又不知道型号,进风口直径是560mm的话应该是9-26-10D的
风量
17172-30052进风口直径是315的话应该是9-19-7.1D风量是4610-9988.
50
风机
排
风量
是35000
答:
是。50轴流风机一般功率在3kWkW左右,转速能够达到2900r/minr/min,50风机排风量是35000,
风量风机
的功率一般是指风机的轴功率。
2700平米需要多大
风量风机
答:
在通风系统
风量
Q=房间体积*换气次数 由于不同场合,换气次数都是不同,如图:向左转|向右转 这里我们就以每小时30次为准,高度4米(具体数值按照现场实际高度为准)那么Q=2700*4*30=324000m^3/h 当然了,这只是理论上的风量 如果有需要,可以咨询我们。三大进口品牌
风机
:格林瀚克风机、美国双城...
风机
30hz比50hz
风量
降低多少?
答:
具体来说,
风机
的
风量
(m3/h)与旋转速度(RPM)之间呈线性关系。以一个标准的离心式风机为例,在相同的进口静压下(Pa),如果将频率从50Hz调整到30Hz,则风机的转速将降低40%,同时风量也会降低大约40%左右。这是因为风机的输出功率与电源频率和电压成正比,当频率降低时,风机的输出功率也会相应降低...
安装排
风机
总
风量
一定的情况下 请问多个小功率吵还是一个大功率吵...
答:
这个和功率关系不大,主要看分机的转速,转速越高,噪声越高,而且一般这样都要选大功率的,因为他动力效率要比多台小的高,如果对噪音有很高要求,建议做降噪处理,同时限制转速就可以
9-19-12.5d高压离心
风机
的风压和
风量
是多少
答:
9-19-12.5d高压离心
风机
进风温度20度,不同转速、不同功率下的风压和
风量
:
200度的空气走30米的风管需要多少大的
风机
,
风量
为2400立方每小时,风...
答:
根据你提供的尺寸,计算结果如下:1、风管流速为5.21米/秒,比摩阻力0.8Pa,全程30米压损为24Pa。2、虽然都是直管,但要考虑
风机
前集风罩或集风室的压损,视情况而定,从几十帕到几百帕不等。如果是直接抽取室内热空气,风机前压损可以不考虑。综述,如果采用离心风机,可以那你直接考虑
风量
...
DF水冷柜式
风机
,
风量
是8000PA,冷量是多少?
答:
最佳答案
风机
用电功率与
风量
和风压、风机效率有关,以风量8000m3/h为例,一般小轴流风机的风压为50-200Pa,效率0.6-0.7,需功率:8000/3600*200/0.6=740瓦,可以选用0...
请问
风机
的
风量
风压及排风管如何确定
答:
1、房间
风量
(m3/h):Q=8×20 =160 2、房间总风量(m3/h):∑Q=160×12 =1920 3、假定空气在管道内通过时不考虑噪声,同时考虑到制造成本,风速设定为15m/s,则单个房间支管道内径为(mm):D=√4Q/(3600πV)=60 4、主管道内径(mm):D=√∑Q/(3600πV)=212 5、计算8个房间支管道共...