消防水泵的出流量为
设计
流量的150%,这句话是什么意思?
答:
这句话的意思是:消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和
压力
的要求,所以当出流量为
设计
流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。例如:消防泵型号为XBD10.0/30,XBD表示电动机消防泵组,10.0表示本泵组的
额定
工作压力为1.00MPa,30表示泵的额定流量为30L/s。而150%流量就是45L...
请问液压系统中,
压力和
流量的
关系
?
答:
根据液压泵类型的不同,
压力和
流量的
关系
也不同。恒功率泵来说,
压力与
流量的乘积为功率,功率一定,压力越高,流量也就越低,反之亦然。恒压泵来说,无论你流量多少,压力都是要保持不变的。负载敏感泵来说,压力只与负载的大小有关系,与流量大小无关,但电机的最大功率限制了压力与流量乘积的最...
如何选择液压泵
答:
①是否要求变量:径向柱塞泵、轴向柱塞泵、单作用叶片泵是变量泵。②工作
压力
:柱塞泵压力31.5MPa;叶片泵压力6.3MPa,高压化以后可达21MPa;齿轮泵压力2.5MPa,高压化以后可达25MPa。③工作环境:齿轮泵的抗污染能力最好。④噪声指标:低噪声泵有内啮合齿轮泵、双作用叶片泵和螺杆泵,双作用叶片泵和...
下列关于消防水泵的选择和应用,正确的有( )。
答:
(3)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵;(4)流量扬程性能曲线应无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应超过
设计压力
的140%,且不宜小于设计
额定压力
的120%;(5)当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计压力的65%;(6)泵轴的密封方式和材料应...
消防水泵主备用泵自动切换是哪条规范规定的
答:
2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在 1min 或 2min 内投入正常运行;3 消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的要求;4 消防水泵零流量时的压力不应超过
设计额定压力
的 140%;当出流量为设计额定流量的 ...
为什么说液压泵的工作
压力
取决于外负载
答:
因为液压系统利用液压泵将原动机的机械能转换为液体的
压力
能,通过液体压力能的变化来传递能量,经过各种控制阀和管路的传递,借助于液压执行元件(缸或马达)把液体压力能转换为机械能,从而驱动工作机构,实现直线往复运动和回转运动。其中的液体称为工作介质,一般为矿物油,它的作用和机械传动中的皮带、...
工业锅炉的
额定
工作
压力
一般不超过
答:
工业锅炉的
额定
工作
压力
不超过3.8MPa。根据工业锅炉的
设计
和安全要求,额定工作压力基本控制在3.8MPa以下。工业锅炉的设计可以满足不同压力要求,但绝大多数工业锅炉的额定工作压力都在3MPa以下,为1.5MPa到2MPa之间。这是为了确保锅炉的安全运行和可靠性,考虑到成本和效率等因素。
液压元件的计算及选择
答:
泵的
额定压力
可以比系统工作压力高25%或更高些。这是因液压系统工作过程中存在动态压力,使泵有一定压力储备。 4.计算液压泵的驱动功率 液压泵的驱动功率按下式计算P(kW): 液压动力头岩心钻机
设计与
使用 式中:pp为液压泵最大工作压力,Pa;Qp为液压泵输出流量,m3/s;η为液压泵总效率。液压泵总效率可在产品样本...
卧式消防泵选用要点?
答:
卧式消防泵选用要点是什么?下面中达咨询为大家详细介绍一下,以供参考。1)、消防泵性能参数要求 普通消防泵 工况1:在吸深1m时,应满足额定流量(Qn)和
额定压力
(Pn)要求,同时工作压力不应超过额定压力的1.05倍。工况2:在吸深1m时,流量为1.5Qn,工作压力不应小于0.65Pn.最大工作压力不得...
器具
额定
工作
压力
都是指表压吗?
答:
表压不一定是
额定压力
,因为:额定工作压力是指器具或系统在不影响安全工作的情况下所能承受的最高压力,这个一般在
设计
制造时就规定好的;表压显示的是器具或系统工作时当时的工作压力,根据负载大小它可大可小。希望对你有帮助!