55问答网
所有问题
当前搜索:
预制管桩焊接要求
管桩焊缝
探伤端板厚度
要求
答:
18毫米。
管桩
的连接方式为对接
焊缝
,连接部位为端板
焊接
,端板半径壁厚为95毫米,厚度
要求
是18毫米,U型坡口。管桩是采用先张法预应力工艺和离心成型法制成的一种空心筒体细长混凝土
预制
构件,主要由圆筒形桩身、端头板和钢套箍等组成。
请问混凝土
预制管桩
, 桩顶标高低了40公分时可以
焊接
起来吗?
答:
混凝土
预制管桩
,桩顶标高低了40公分。如若允许
焊接
,只有40公分,该处理方案不佳。我认为还是降低承台为佳。
预制桩
接桩方法介绍?
答:
中国建筑施工领域采用较多的
预制桩
主要是混凝土预制桩和钢桩两大类。为了帮助建筑企业进一步了解预制桩接桩情况,常规预制桩接桩主要包括:
焊接
、法兰连接、螺纹式或啮合式机械快速连接,基本接桩基本情况如下:预制钢筋混凝土长桩,因受施工设备条件的限制,使单根预制桩的制作长度受到限制时,一般分成数节,...
静压预应力管桩接
桩焊接
采用二氧化碳气体保护焊,施工有什么标准?_百度...
答:
具体可以参考GB13476-2009,这是国家标准。当然。一般以省为单位都有相关的地方标准。。目前
管桩
市场基本上都是采用的保护
焊
。
重要工程的预应力
管桩
应对
电焊
接头
答:
例如,在某大型桥梁工程中,预应力
管桩
的
电焊
接头如果存在质量问题,那么在桥梁使用过程中,特别是在承受重载或遭遇极端天气条件时,这些接头可能会成为结构的薄弱环节,导致桥梁的局部破坏甚至整体垮塌。因此,为了确保重要工程的安全性和稳定性,必须对预应力管桩的电焊接头进行严格的质量控制和检测。这包括选择...
预应力
管桩
施工
要求
有哪些
答:
(1) 钢筋砼预制方桩、预应力
管桩
的规格、质量必须符合设计
要求
和施工规范的规定;并应有出厂合格证明,还应根据地质资料,初步确定桩段的级配计划数量。(2) 钢筋砼
预制桩
,应达到设计强度的100%才能压桩。(3) 钢筋砼方桩接桩时,宜用浆锚法,所使用的硫磺胶泥的抗压强度、抗拉强度、抗折强度和黏结强度必须达到设计...
预应力
管桩
接头不
焊接
没事吗?一栋楼允许几个?
答:
首先,你要搞清楚,你要打多深,1根桩里有几节
管桩
(就一节当然不存在
焊接
)。另外,一根桩最多有三个接头,即最多有四节管桩。
焊缝
必须达到二级焊缝的
要求
。
Phc
管桩焊缝
堆高标准
答:
焊接
可采用手工焊或二氧化碳保护焊,焊接层数宜为三层,内层焊渣必须清理干净后方可施焊外一层,焊接应饱满、连续,且根部必须焊透。焊接接头应在自然冷却后方可继续沉桩,严禁用水冷却或焊好后立即沉桩。
管桩
接头
焊接
可以用电弧气保焊吗
答:
可以 可以的
焊接
宜采用二氧化碳气体保护焊,施焊时宜用两台焊机对称进行,
焊缝
应连续饱满;当风雨天作业时,应作好遮风挡雨的防护措施;焊好的焊缝应自然冷却一定时间后方可继续施压:二氧化碳气体保护焊的焊缝自然冷却时间不应少于3min;手工电弧焊的焊缝自然冷却时间不应少于5min。严禁用水冷却或焊好后...
桩基接
桩
施工有什么条件、
要求
吗?
答:
1、发现
桩
顶标高不符合设计
要求
或断桩现象后应及时上报项目部工程师及监理单位;并形成接桩处理记录;2、如接桩深度较深时,应做好支护工作,支护材料到位后,挖除桩四周土方,挖土时尽量保证钢筋完好及工程桩质量。挖到位后立即进行临时支护,以防基土流动,严禁挖机直接碰撞桩身。3、凿除桩头浮浆及...